LBS "Störmeldung" erzeugt nach Störungsende einen Telegrammsturm

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    X1 LBS "Störmeldung" erzeugt nach Störungsende einen Telegrammsturm

    Hi,
    ich habe folgende Logik im X1 definiert:
    Screenshot 2025-04-29 224615.png Der untere Teil ist für das Problem vermutlich nicht relevant. Zum Verhalten:
    Empfängt die Gerätevariable "Eimer-Alarm starten" eine 1, dann wird über die LBS Treppenhauslicht und Störmeldung der Ausgang 0/0/10 für 20 Sekunden im Sekundentakt an- und ausgeschaltet. Das funktioniert so weit, so gut. Die Probleme fangen aber nach Ablauf der 20 Sekunden an: Der Steuerausgang des Treppenhauslichts geht auf 0 (zu sehen an der Debug-GA 0/0/11 im Telegramm #666) - dann solte der Ausgang 0/0/10 auch auf Null gehen. Stattdessen fängt der X1 im Zehntelsekunden-Takt ab # 669 quasi-zufällige Werte an 0/0/10 zu senden:
    Screenshot 2025-04-29 230339.png
    Das vollständige ETS-Log habe ich auch einmal beigefügt. Hat jemand eine Idee, warum sich der X1 hier so verhält?