Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logikbaustein Pinger

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    ich bekomme mit dem 0.5.1 noch eine Fehler Meldung

    image.png​
    Gruss

    Markus

    Kommentar


      #17
      hypnotoad

      mega danke für den Baustien glaube das Problem lieg hier , kleiner fix .

      def __init__(self, hsl3):
      self.fw = hsl3
      self.debug = self.fw.create_debug_section()
      self.ping_thread = None # ← diese Zeile fehlt​
      greetz Benni

      Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
      ​
      ​

      Kommentar


        #18
        Ja, das war es. Der aktualisierte Baustein ist am Threadanfang

        Kommentar


          #19
          läuft wieder, danke
          Gruss

          Markus

          Kommentar


            #20
            hypnotoad
            Meinst Du, Du könntest den "enabled"-Eingang auch in den HSL2-Baustein, den ich am Laufen habe einfügen (hat im Download noch die v0.4)?
            Das wäre super nett!!
            Es grüßt der Alex!

            Kommentar


              #21
              Es ist wahrscheinlich keine große Änderung, aber ich kann hsl2 leider mit vertretbarem Aufwand nicht mehr vernünftig testen. Du könntest vielleicht einfach den Ausgang filtern? Die CPU-Last sollte vernachlässigbar sein.

              Kommentar


                #22
                Ich kann hier nicht ganz folgen, was die Frage, Anforderung bzw das Problem ist.

                Ich habe 2 verschiedene Pinger in HSL3 gemacht.

                Was sind also die Anforderungen bzw Wünsche?
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar

                Lädt...