    Hallo zusammen,

    der Tag heute ist ideal, um weiter am Demoboard zu testen. Ich habe jetzt das Problem, dass der Rollladenaktor MDT JAL-B1UP.02 sich bei Auf- und Abfahrt reproduzierbar unterschiedlich verhält, egal, woher er angesteuert wird. Das Auffahren klappt problemlos, aber beim Abfahren kommt es immer dazu, dass nach Beendigung der ersten Abfahrt direkt eine zweite angehängt wird. Ich habe jeweils 10 Sekunden eingestellt und steuere zwei unterschiedliche Lampen an, so dass ich das gut kontrollieren kann. ich hänge hier mal die beiden Analysen der Busverkehre sowie die Statuseinstellungen an. Weiß jemand, wo der Fehler liegt?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von technikkram; 08.06.2025, 15:56.
  • Als Antwort markiert von technikkram am 09.06.2025, 11:08.

    Warum hast du die GA 9/4/0, 9/4/1, 9/4/2
    Noch zusätzlich auf den zentralen Objekten?

    Kommentar


      #2
      Zeig mal was du am Jal an KO verknüpfts hast.
      Und Gruppenmonitor mal ohne Assistenten.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #3
        Klar, gerne:

        Screenshot 2025-06-09 093206.png Screenshot 2025-06-09 094613.png
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von technikkram; 09.06.2025, 08:46.

        Kommentar


          #4
          Nach dem Busprotokoll wird doch nur am Ende der Abfahrt noch einmal ein Status aktuelle Richtung gesendet, es erfolgt keine weitere Position oder so nach weiteren 10 Sekunden. Aber gemäß deinen Kontrollleuchten fährt der Aktor ein zweites Mal?
          Ich würde jetzt noch einmal den Diagnosetext mit anzeigen lassen (bei Änderung) und ansonsten ist das für mich ein Fall für die Hotline.
          Viel Erfolg, Florian

          Kommentar


            #5
            Ich habs nochmal über Entladen, Löschen und Neuprogrammierung versucht, bleibt aber dabei. Ich versuche es jetzt bei der Hotline...

            Kommentar


              #6
              Warum hast du die GA 9/4/0, 9/4/1, 9/4/2
              Noch zusätzlich auf den zentralen Objekten?

              Kommentar


                #7
                Das hat keinen speziellen Grund, ich arbeite mich langsam ein und dachte, das muss so sein. Hab sie jetzt mal aus den zentralen Objekten gelöscht - und auf einmal funktioniert alles so, wie es sein soll! Der Rollladen fährt nur noch einmal runter. Warum, weiß ich nicht, aber geholfen hats. Danke!!!
                Zuletzt geändert von technikkram; 09.06.2025, 10:22.

                Kommentar


                  #8
                  Naja, du sendest Auf/Ab dann immer doppelt, auf den normalen Eingang und gleichzeitig auf den Zentral Eingang.
                  Das macht keinen Sinn mit der gleichen GA.

                  Kommentar


                    #9
                    Immer wieder faszinierend, wie schnell man doch Kleinigkeiten übersieht.

                    Kommentar