  • skkrempell
    antwortet
    solange 1 eingang auf 1 ist bleibt auch der ausagang auf 1, wenn alle eingänge auf 0 sind geht auch der ausgang auf null!

    Einen Kommentar schreiben:


  • pl1lkm
    antwortet
    Hallo Bernd,

    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Ein KNX-Gerät oder ein Homeserver-Baustein? Was genau meinst Du denn?

    Gruß,
    Bernd
    ein KNX-Gerät

    Gruß Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • pl1lkm
    antwortet
    Hallo TRex,

    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    die oder - Verknüpfung sendet eine 1 wenn einer oder mehrere Eingänge auf 1 stehen, sind alle auf 0 sendet er eine null.
    d.H. wenn z.B. 3 Eingänge eine 1 Empfangen haben und dann einer der 3 auf 0 geht bleib der Zustand der "oder" Verknüpfung weiterhin auf 1 und schaltet erst auf 0 wenn auch die anderen beiden Eingänge auf 0 stehen?

    Die Suche habe ich bemüht aber entweder viel zu viel gefunden, wo nicht so das richtige was ich suchte dabei war, oder das falsche. Das ist immer das mit den Suchwörtern.

    Gruß Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    ist bei beiden gleich...

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Zitat von pl1lkm Beitrag anzeigen
    Kann ich dafür einen Logikbaustein benutzen?
    Ein KNX-Gerät oder ein Homeserver-Baustein? Was genau meinst Du denn?

    Gruß,
    Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    die oder - Verknüpfung sendet eine 1 wenn einer oder mehrere Eingänge auf 1 stehen, sind alle auf 0 sendet er eine null.
    Das ist doch genau das was Du suchst, oder?

    Beschreibung aus der Hilfe (F1 ist Dein Freund...)

    "Beschreibung
    Dieser Baustein bietet die Möglichkeit der ODER-Verknüpfung von 2, 4 oder 8 Eingängen. Wenn an mindestens einem der Eingänge ein Wert <> 0 (ungleich Null) anliegt, ist das Ergebnis 1."

    Einen Kommentar schreiben:


  • pl1lkm
    antwortet
    Hallo Stefan,

    mit der "oder" Verknüpfung würde das mit dem einschalten funktionieren. Sobald eine oder mehrere Störungen eingeschaltet werden geht die Sammelstörung raus.
    Wie ist das aber mit den abschalten? Geht die Sammelstörung erst dann aus wenn alle Störungen wieder auf Null stehen? Müsste ich für das Abschalten nicht auf "und" verknüpfen?

    Gruß Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • skkrempell
    antwortet
    ein logik Baustein wäre machbar
    mir würde dazu eine "oder" Verknüpfung einfallen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • pl1lkm
    hat ein Thema erstellt Störmeldungen zentralisieren.

    Störmeldungen zentralisieren

    Hallo Leute,


    In unseren Hochsicherheitstrakt haben wir eine Dachgully- und Rohrbegleitheizung die auf 3 Bereiche zusammengefasst waren. Da im Störfall die Bereiche des Ausfalles viel zu groß wären wurden sie auf insgesamt 10 Bereiche erweitert. Da bereits ein KNX/EIB-Bus im Gebäude ist haben wir die Möglichkeit alle 10 Störmeldungen an eine Zentrale Stelle zu schicken. An dieser Stelle habe ich ein Tabelau an der der Servicetechniker den gestörten Bauteil ablesen können. Dies wird mit EIN- und Aus-Telegrammen umgesetzt die über 3 Binäreingänge erzeugt werden. Das zu erstellen ist kein Problem.

    Nun möchte ich eine Sammelstörung kreieren die an die Zentrale Leitstelle geschickt wird. Diese wird ausgelöst sobald eine oder mehrere der 10 Bereiche eine Störung meldet. Beendet darf sie aber erst werden wenn alle Störmeldungen weg sind.

    Eine Lösung mit einem zentralen Rückstelltaster ist mir schon eingefallen. Ich würde es aber lieber haben das dies automatisiert funktionieren würde.

    Nun meine Fragen:
    Kann ich dafür einen Logikbaustein benutzen?
    Habt Ihr einen anderen Tipp für mich?

    Gruß Robert
Lädt...
X