ja, schöne Pics, aber wo liegt denn nun Dein Problem?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Störmeldungen zentralisieren
Einklappen
X
-
Hallo,
das haben wir doch schon gelöst. Ich werde über die "oder" Verknüpfung die Störmeldetelegramme mit einem Logikmodul zusammenfassen und an die GLT übermitteln. Zeitgleich werden an einem Tabelau die entsprechend gestörten Bauteile des Gebäudes angezeigt.
Mein Problem war ob es mit einer "oder" oder "und" Verknüpfung geht und mit welchen KNX-Baustein ich das umsetzen kann.
Der Rest war jetzt nur Hintergrundinfo.
Gruß Robert
Kommentar
-
... sieht ein bisschen nach Gefängnis oder ähnlichem aus.
Du schreibst ihr wollt die BUS-Verkabelung übers Netzwerk zusammenführen, also als Backbone dann ein IP - Netz, so richtig? Das Netz ist aber in sich geschlossen als eigene Infrastruktur hoffe ich .
Ich würde dann mittels IP-Router arbeiten, die setzen das EIB Telegramm dann auf IP um und auch wieder zurück.never fummel a running system...
Kommentar
-
Hallo TRex,
Zitat von TRex Beitrag anzeigen... sieht ein bisschen nach Gefängnis oder ähnlichem aus.
Du schreibst ihr wollt die BUS-Verkabelung übers Netzwerk zusammenführen, also als Backbone dann ein IP - Netz, so richtig? Das Netz ist aber in sich geschlossen als eigene Infrastruktur hoffe ich .
Ich würde dann mittels IP-Router arbeiten, die setzen das EIB Telegramm dann auf IP um und auch wieder zurück.
Mein Gedanke war das ich den IP-Router in das Gefängnis installiere und eine IP-Schnittstelle in das Haus wo die GLT steht.
Den IP-Router damit ich entsprechenden Telegramme rausfilltern kann und die IP-Schnittstelle zum Empfang selbiger Telegramme. Da sich dies u.U. in weiteren 4 Gebäuden erweiterbar sein könnte. Das stellt sich aber erst in 2 Jahren raus wenn die Häuser fertig gestellt sind.
Gruß Robert
Kommentar
-
Du solltest im Vorfeld mit den EDV-lern dein Vorhaben besprechen, nicht dass die Dir die Ports sperren und / oder das Netzwerk nicht für Dein Vorhaben geht. Außerdem müssen die sicherstellen, daß Deine Störmeldungen jederzeit auch übertragen werden können. Sonst hast Du mit Zitronen gehandelt.
Die Backbone über 2 IP-Router einzurichten ist dann kein Problem.never fummel a running system...
Kommentar
-
Hallo TRex
Zitat von TRex Beitrag anzeigenDu solltest im Vorfeld mit den EDV-lern dein Vorhaben besprechen, nicht dass die Dir die Ports sperren und / oder das Netzwerk nicht für Dein Vorhaben geht. Außerdem müssen die sicherstellen, daß Deine Störmeldungen jederzeit auch übertragen werden können. Sonst hast Du mit Zitronen gehandelt.
Die Backbone über 2 IP-Router einzurichten ist dann kein Problem.
IP-Adressen und Ports werden uns jeder Zeit frei gegeben.
Gruß Robert
Kommentar
-
Hallo,
zuerst mal wieder vielen dank für die vielen Antworten.
Eigentlich läuft die Anlage so wie gewünscht nur bin ich heute verzweifelt.
In Haus 60 habe ich den IP-Router (0.0.18) und in Haus 37 den IP-Router (1.8.1). Ich habe die Geräte mit der Gruppenadresse 0/6/12 installiert und Programmiert. Die funktioniert auch einwandfrei. Nun wollte ich weitere Gruppenadressen über die IP-Router schicken. Nur will es mir einfach nicht gelingen. Ich lege die Adressen in Haus 60 am Binäreingang an, anschließend am Acktor in Haus 37. Nur hab ich keine Möglichkeit gefunden die Filtertabelle der IP-Router zu aktualisieren damit sie ebenfalls von Haus 60 nach Haus 37 gesendet werden. IP-Router sind von ABB.
Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise die ich nicht kenne?
Gruß Robert
Kommentar
Kommentar