    Guten Tag,
    Ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand weiter helfen
    Ich habe in einem Einfamilienhaus mehrere Räume mit FB Heizung und teilweise Heizkörpern.
    Steuerung der Heizung erfolgt über ein Smart Touch 10 Zoll. In jeden Raum habe ich über verschiedene Geräte eine Temperaturerfassung.
    Ich benötige nun ein Gerät das quasi als Zentrale die Steuerung übernimmt und mir die Stellgrößen für die Aktoren raus gibt.
    Auf dem Smart Touch stehen nur 3 zur Verfügung, benötigt werden aber sechs.

    Folgendes ist verbaut:
    Steuerung:
    Smart Touch 10, ST/U10.x.11-8xx

    Temperaturerfassung:
    Gira Rauchwarnmelder, 2343 00
    MDT Glastaster, BE-GT2Tx.02

    Aktorik:
    MDT 8fach Heizungsaktor, AKH-0800.03
    Merten Stellantrieb, MEG6921-0001

    Vielen Dank schon mal im vorraus!

    #2
    Die AKH haben bereits Regler integriert. Du brauchst nur, falls gewünscht, Nebenstellen, um den Soll-Wert manuell einstellen zu können.

    Kommentar


      #3
      Du musst dem AKH doch nur die Temperaturwerte geben und er errechnet dann selbst seine Stellgrößen. Die Stellgrößen kannst du dann auch aus dem AKH woanders hin senden, falls notwendig.
      Zusätzlich kann der Temperaturregler SCN-RT8REG.02 auch Stellwerte errechnen und dann an z. B. Heizkörper senden.