    Hi,

    Ich habe ein Bestandsprojekt, wo Änderungen gemacht werden müssen.
    Habe das Projekt in ETS5.7.6 vorliegen.
    Im Projekt gibt es einen "Albrecht Jung Universal Dimmaktor 3704REGHE".
    Im Projekt sehe ich ein Applikationsprogramm das heisst "Dimmen 301A11 V1.1"

    Da habe ich meine Änderungen gemacht und wollte das ins Gerät laden.
    Fehlermeldung "Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektierten Applikationsprogramm in der ETS5."

    Wenn ich die Geräte-Info hochlade, dann sehe ich ein Applikationsprogramm wie im Titel geschrieben "Albrecht Jung 3020 V1.2".

    Ich habe schon mal gesehen, dass Applikationsprogramm in ETS und am Gerät unterschiedliche Versionen hatten, aber nun heisst das auch ganz unterschiedlich.
    Wie kann das sein?
    Was kann ich tun?
  • Als Antwort markiert von bubblebobble am 22.07.2025, 07:18.

    Hi bist du sicher das es der Aktor 3704 ist und nicht 3904?
    Ggf. wurde dieser ausgetauscht, und man hat die Datenbank nicht abgelegt.

    Kommentar


      #2
      In meiner Sammlung habe ich eine Applikation "de_3704_reghe.vd4". In der Beschreibung steht "Dimmen 301A11", wenn ich sie importiere. Wäre sie brauchbar?

      Kommentar


        #3
        Ich denke ich bräuchte die Applikation "Albrecht Jung 3020 V1.2" damit ich das auf mein bestehendes Gerät laden kann !?

        Kommentar


          #4
          In einer Sammlung habe ich gefunden: Universal-Dimmaktor 4fach Dimmen 302013. Die Sammlung umfaßt allerdings 101 MB.

          Kommentar


            #5
            302013 findet man mehrmals und sogar bei verschiedenen Herstellern.
            Gesucht wäre wirklich das Applikationsprogramm "Albrecht Jung 3020 V1.2".
            image.png
            Zuletzt geändert von bubblebobble; 17.07.2025, 09:19.

            Kommentar


              #6
              Hi bist du sicher das es der Aktor 3704 ist und nicht 3904?
              Ggf. wurde dieser ausgetauscht, und man hat die Datenbank nicht abgelegt.

              Kommentar


                #7
                Sorry, es stimmt. Vorort war tatsächlich ein Dimmaktor Jung 3904REGHE verbaut.
                Es war einfach in unserem ETS Projekt des falsche Gerät drin.

                Als ich für diesen dann die passende Applikation v1.2 von der Jung-Website runtergeladen hatte, konnte ich auch einen Download mit ETS auf mein Gerät durchführen.

                Danke an den Support von Euro Unitech in Österreich!