Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

virtueller Switch für externe Nutzung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS virtueller Switch für externe Nutzung

    Ich versuche, einen Schalter auf einem MDT-Glassensor zu definieren, um ihn mit 1Home Server oder Homey Pro zu verbinden und dort eine Automatisierung zu starten. Ist das Schalten auch ohne ein weiteres KNX-Gerät möglich?
    Also nur:
    2/0/0 - D3 Switch
    2/0/1 - D3 Value for toggle.
    Ich habe es jetzt gelöst, durch einen logischen Schalter zu Schalten. Ohne functioniert es nicht

    Naamloos-1.png

    #2
    Zum Finden der Lösung einen Schritt zurücktreten für etwas Abstand:
    • Welche Information soll die GA = 2/0/1 beinhalten, die nicht schon in der GA = 2/0/0 - D3 Switch enthalten ist?
    Ohne Aktor mit beispielsweise einem Treppenlicht oder einem zusätzlichen Zentral-Aus Eingang wird es keine neue Information sein. Dann kann man die GA = 2/0/1 - D3 Value for toggle ganz einfach ersetzen durch die GA = 2/0/0 - D3 Switch und kommt mit dieser einen GA aus.