    Hallo zusammen,

    ich benötige eure Hilfe und habe deshalb mal versucht das Thema zu skizzieren.
    Mein Kunde möchte gerne seine Anlage erweitern bzw. verbessern.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    BWM1: Steinel SensIQ - Einzelsensorauswertung alle 4 Sensoren auf die gleiche Gruppenadresse
    BWM2: Steinel SensIQ - Einzelsensorauswertung nur 2 Sensoren auf Gruppenadresse, da sonst vorbeifahrende Autos erkannt werden.
    Gebäude A Lampe 3+4: MDT AKS-1216.03 Schaltaktor
    Gebäude B Lampe 1+2: Lingg & Janke eibDUO 2x6f
    Bäume beleuchtet: MDT AKS-1216.03 Schaltaktor

    Folgende Funktionen sollen gegeben sein:
    - Beleuchtung soll nur in der Nacht angeschaltet werden können (Aktuell über separaten Dämmerungssensor realisiert)
    - beleuchtete Bäume an Hofeinfahrt: über Taster für Gartenbeleuchtung dauerhaft, oder über BWM1/2 für 3 Minuten
    - Lampen 1-4: über Taster für "Partymodus" dauerhaft, oder über BWM1/2 für 3 Minuten
    - zudem gibt es noch weitere beleuchtete Pflanzen im Garten, welche über eine weitere GA geschaltet werden können. Bei dieser GA sollten auch die Bäume an der Hofeinfahrt dauerhaft mit eingeschaltet werden. Aktuell gehen diese nach Ablauf der BWM Zeit wieder aus.

    Deshalb meine Frage:
    Wie kann ich es realisieren, dass z.b. die Bäume nicht automatisch ausschalten, wenn diese per Taster und nicht über die BWM eingeschaltet wurden?
    SzeneGartenHof.png
    Zuletzt geändert von bikermaxi; 03.09.2025, 11:37.

    #2
    Kann mir keiner weiterhelfen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von bikermaxi Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen,
      Deshalb meine Frage:
      Wie kann ich es realisieren, dass z.b. die Bäume nicht automatisch ausschalten, wenn diese per Taster und nicht über die BWM eingeschaltet wurden?
      Ein Lösungsansatz könnte sein:

      Verwende eine Logik ODER mit zwei Eingängen. Auf einen legst du die GA, die der Bewegungsmelder schaltet, auf den anderen die für das manuelle Schalten. Den Ausgang der Logik dann auf die Schalt-GA. Da ver-ODER-t, müsste jetzt der Kanal aktiv sein (bleiben), sobald eines der beiden Kriterien zutrifft.
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

      Kommentar


        #4
        Hi,
        Leg die GA´s von den Schaltern für EIN/AUS ganz normal auf den Kanal auf Schalten.
        Den Bewegungsmelder würde ich entweder sehr gut mit der Helligkeitseinstellung oder sogar über eine Tag/Nacht GA schalten das dieser für Tag Nacht auf getrennte Schaltobjekte eingestellt wird. Für die Tag/Nacht GA wäre dann eine Schaltuhr oder IP-Gateway was die Uhrzeit aus dem Internet bezieht sinnvoll.
        Mit einer Schaltuhr könntest du Tag/Nacht via Sonnen-unter und Sonnen-aufgang Aktivieren.
        Die BWM über den Dämmerungsschalter zu aktivieren find ich macht keinen Sinn da der BWM selbst schon auf Helligkeitswert eingestellt werden kann.
        Die GA Schalten der BWM verbindest du auf die dazugehörigen Schaltkanäle auf Sperre.
        In den Kanal-Einstellungen stellst du ein Sperre-Aktion bei Sperre EIN, Aktion bei Rücknahme Sperre- Vorherige Zustand Schalten nachholen.
        Somit Wird der Kanal über die Sperre EIN geschaltet bis der BWM wieder 0 sendet. Rücknahme Sperre geht der Kanal auf seinen vorherigen zustand also wenn Licht EIN war bleibt es EIN. Wenn Licht AUS war geht es wieder AUS.
        Die Rücknahme kann mit Nachlaufzeit eingestellt werden. Dies würd ich nicht machen lass einfach den BWM seine Zeit ablaufen und EIN/AUS schalten.

        Was du aber dann auch noch beachten solltest ist wenn die Beleuchtung Bäume und Lampe 1 an sind es eventuell den BWM