    Hallo liebes Schwarmwissen,

    Bei ner Kundin hat es beim Nachbarn beim Gewitter nicht nur die Taube aufm Schornstein erwischt sondern auch einiges an Schäden verursacht (keine Personenschäden).

    Bei meiner Kundin hat es das TKS-IP Gateway zerlegt und auch das Netzteil für das Steuerteil an dem auch der X1 und S1 hing , trotz ÜSS.
    War heute dort, neues Gateway, Netzteil und seperates Netzteil für den X1 und S1 verbaut und anderen ÜSS verbaut.

    Nun stand ich vor dem Problem das der X1 startet, LED leuchten/blinken wie gewünscht und dann alles tot, startet neu. Vorsichtshalber hatte ich meinen X1 dabei und den erst mal verbaut.

    Hatte jemand schon mal so ein Problem? Werksreset werd ich heute Abend mal probieren. Evtl. hängt er in einer Bootschleife?
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    #2
    Ich kenne das hohe Spannungsspitzen für X1 und S1 tödlich sind, drinnen die abgeleiteten Spannungen die Elkos "durchschlagen", danach diese internen Spannungen nicht mehr stabil sind, alle paar Sekunden zusammenbrechen und es dann wieder zum Booten führt. Begleitet von leisem "Pitch", wenn man das Ohr dran hat. Da kannste leider dann nicht mehr viel machen, hoffe das es das nicht ist.

    Ich würde für die Zukunft eine 30V Supressordiode und Feinsicherung hinter die 24V-Spannungsversorgung vor den X1/S1 verbauen. Kostet wenig, hilft viel.

    Und vor dem Schaltnetzteil auch Überspannungsschutz (sollte es das teure Orginal-Gira sein)
    Zuletzt geändert von ralf9000; 15.09.2025, 17:18.

    Kommentar


      #3
      Naja ist Kundenanlage und Gebäudeversicherung zahlt.

      Hab erstmal die Spannungsversorgung separiert. Der ÜSS für die WSA sitzt direkt hinter der Einführung in dem Verteiler. Den hat es ja auch zerschossen. Blitzeinschlag war ja ca. 8m Luftlinie zur Außenstation (die es überlebt hat).
      Der Neustart erfolgt im ca 5 min Takt, werd mal das Ohr dran halten.

      Mal gucken, hab noch nen Hitzetoten X1 ohne KNX Verbindung rumliegen, evtl. kann ich aus zwei eins machen und hab Reserve rumliegen.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Ich vermute das wann du die 24v tauscht das es wieder lauft, 129600 geht immer gut.

        Kommentar


          #5
          Habe auch mal ein X1 tot geglaubt. Der IP Router, der daneben auf dem gleichen Netzteil angeschlossen war, ging noch wunderbar.

          Zur Sicherheit habe ich das X1 dann in der Werkstatt mal an ein 129600 angeschlossen und auf einmal ging wieder alles.

          Bevor du das Gerät aufgibst, würde ich das 129600 testen

          Kommentar


            #6
            Ne, am Netzteil liegt es nicht. Habe den "defekten" X1 bei mir zu Hause eingebaut, selbes Verhalten. Interessanter Weise kann ich beim ersten Start beide RJ45 Buchsen nutzen, nach dem "Neustart" funktioniert nur noch die linke Buchse. Und er startet ca aller 5 min neu.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              Vielleicht dann ein endloses loop in der logik?

              Kommentar


                #8
                Ne der ist jungfräulich jeder Logiken. Naja hab mich auch noch nicht weiter mit beschäftigt. Werd heut Abend mal nen Werksreset starten.

                Aber langsam vermute ich das der X1 seinen Überspannungsschaden IP seitig irgendwie abbekommen hat. An der Kundenanlage war auch noch eine Buchse von der Fritzbox tot (an der hing aber nicht der X1 oder das Gateway).