    Hallo zusammen,
    ich hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme, den die Zahl der Fachleute, die helfen könnten, ist meomentan = Null.

    Nach dem Urlaub stellte ich durch Zufall fest, dass ein Teil der Funktionen im Prion (Bj. 2010) fehlten.

    Ein Neuladen der Prameter dachte ich hift, brachte aber nur Teilerfolg.

    Vor einigen Tagen fiel ein Universaldimmer aus, Der Austausch war kein Problem, aber inzwischen sieht (vermutlich durch eine Fehlbedienung meinerseits) ein Teil des Netzwerks aus.

    Mein Gedanke war, eine Backup-Version des Projekts zu importieren und neu zu laden, was vorher schon ein/zwei Male half.

    Jetzt scheitert es daran, das 2 der Dimmer keine Parameter laden (können?).

    Ich war der Meinung, dass das "zurückladen" einer Projektdatei grundsätzlich möglich ist oder liege ich falsch.

    Vielleicht mach ich auch einen Fehler, aber grundsätlich scheint mir die Gruppenadressliste das Problem zu sein.

    HIlfe beim Lösen des Problem brauch ich dringend, die Fachleute habe keine freien Kapazitäten (Haupstadtsyndrom).

    Ich freue mich über jeden Ratschlag

    mfG

    #2
    Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
    Ein Neuladen der Prameter dachte ich hift
    Grundsätzlich kann es helfen, das Applikationsprogramm noch einmal zu übertragen. In der Praxis hilft es aber nicht, wenn das Gerät dabei ist, sich schleichend zu verabschieden.

    Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
    Teil des Netzwerks aus
    Der KNX Bus funktioniert grundsätzlich vollkommen autark ohne Netzwerk.

    Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
    2 der Dimmer keine Parameter laden (können?)
    Hört sich nach fehlender Busspannung oder Defekt auf. Tauchen diese Geräte im Linienscan auf?

    Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
    Ich war der Meinung, dass das "zurückladen" einer Projektdatei grundsätzlich möglich
    Ja, grundsätzlich möglich.

    Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
    die Gruppenadressliste das Problem zu sein
    Wie kommst du zu der Annahme?

    Ich würde bzgl. der Dimmer mal schauen, ob die im Linienscan auftauchen. Danach Busspannung prüfen. Wenn das alles ohne Befund ist, dann weitersuchen.

    Gibt es denn Fehlermeldungen beim Einspielen des Applikationsprogramms?

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank erstmal, muss ich abarbeiten

      Kommentar


        #4
        Hier ein paar Ergebnisse,

        Hört sich nach fehlender Busspannung oder Defekt auf. Tauchen diese Geräte im Linienscan auf?

        Nein, die Linien sind nicht mehr da, k.a. warum

        Beim Laden der Prion-App bricht er bei 90% ab

        Kommentar


          #5
          Zwei Ansatzpunkte:
          1. Mit dem Gruppenmonitor aus der Diagnose innerhalb der ETS die Busauslastung bestimmen. Zu hohe Busauslastung stört Programmiervorgänge
          2. Mit einem Spannungsmessgeräte die Busspannung DC messen, sollte bei 29 V liegen.

          Kommentar


            #6
            Hallo nochmal,

            heute ist kein guter Tag:

            Busspannung = 30V, Aplicationen zu beiden Dimmaktore und zu Prion gemacht, die 6197/12-101 Aktoren stehen mit aktiver LED in Taster 1 und Kanal 1, war auch kein gutes Zeichen, der Prion scheint es hintersich zu haben....

            Ich fürchte, ich brauch jemanden der vor Ort der Sache annimmt.

            mal shen, ob ich ´nen Notbetrieb hinbekomme.

            Vielen DAnk

            Kommentar


              #7
              Zitat von eggamull Beitrag anzeigen
              Busspannung = 30V
              Das ist in Ordnung und im Normbereich.

              Wenn Du an den Geräten selbst auch einen vergleichbaren Wert messen kannst, dann würde ich sagen, kannst Du das Thema Busspannung ausschließen.

              Kommentar

              Lädt...
              X