Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 App ändert die Werte nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    X1 Gira X1 App ändert die Werte nicht

    Hallo zusammen, ich brächte mal einen Rat da ich gerade echt am Verzweifeln bin.

    Kurz zur Erklärung, bisher lief meine Visualisierung über den Hager TJA670 (Sämtliche Elektrik/KNX ist von Hager) da ich mit der Domovea sehr unzufrieden war, ist die jetzt rausgeflogen und wird durch den Gira X1 ersetzt. Es funktioniert eigentlich auch alles außer die Heizungssteuerung. Mir wird alles Angezeigt (Soll/Ist Temperatur etc) und wenn ich am Taster den Sollwerte ändere, sehe ich das auch in der App. Ändere ich allerdings in der App etwas, passiert gar nichts. Die App bleibt auch auf dem Wert stehen den ich Einstelle und springt erst wieder zurück wenn ich am Taster was ändere.
    Bei der Domovea funktionierte das zusammenspeil von Aktor, App und Taster, also vermute ich das Problem liegt nicht an der ETS sondern an der Einstellung im GPA.

    Der Heizaktor ist übrigens der Hager TXM646T falls diese Info von Nöten ist.

    Man muss natürlich sagen, ich bin kein Fachmann, mein ganzes Wissen habe ich mir selbst beigebracht durch Probieren und Webinare. Leider ist der Einrichter meiner ETS und Visu nicht mehr in der Elektro Firma angestellt und somit kann mir die Firma da nicht weiterhelfen...
    Angehängte Dateien

    #2
    Ein Klassiker ist der Unterschied Sollwerte relativ oder absolut; Taster arbeiten eher relativ, der X1 kann nur absolute Sollwerte.

    Kommentar


      #3
      Ja das hab ich auch schon gelesen, aber, ich finde das nicht. Auf dem einen Bild sieht man die Applikationsbeschreibung und wie man das ganze Parametrieren kann. Hab ich auch schon gefühlt auswendig gelernt. Aber bei meiner ETS hab ich erst gar nicht die Möglichkeit diese Parametrierung aufzurufen. Hab ich da eine Wissenslücke oder sind die einfach wo ganz anders zu finden?
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Oje
        Der TXM646T hat nur Ausgänge und keinen Regler für den RTR. Wenn das System mit der TJA670 gelaufen ist, dann braucht es die Information, wo und wie damals die Temperatur geregelt wurde (RTR).

        Kommentar


          #5
          Das Oje wird mir wohl nicht gefallen ... Ich hab das mal gecheckt und tatsächlich macht das mein Schalter (Tastsensor 5fach mit RTR 75662780).
          Hm gibt es dann die Möglichkeit das zum laufen zu bringen?

          Kommentar


            #6
            So, ich hab mir die Werte mal in der ETS angesehen und ich sehe da eigentlich keinen Fehler? Übersehe ich einfach etwas?
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 2 photos.

            Kommentar


              #7
              Zitat von Phrozed Beitrag anzeigen
              (Tastsensor 5fach mit RTR 75662780).

              grafik.png
              Was hast du denn nun 5-fach oder 75662780?


              Davon abgesehen sollte so dein X1 die am Tastsensor eingestellte Temperatur anzeigen können. Das KO 50 kann halt nur Werte rausgeben, bringt dir also nichts um vom X1 was einstellen zu können. Du könntest mal mit dem KO 26 probieren. Aber ob das richtig funktioniert, wenn du am Tastsensor und X1 verstellst, ist eine andere Frage (für den tatsächlichen Sollwert wird möglicherweise die Sollwertverschiebung, also das was du am Taster machst, mit dem Basis-Sollwert KO26 verrechnet). Müsstest du aber testen.
              Gruß Andreas

              -----------------------------------------------------------
              Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
              Deutsche Version im KNX-Support.

              Kommentar


                #8
                Um genau zu sein Beides, in dem Raum an dem ich das ganze Teste und die Screenshots sind ist der 2fach, in den meisten anderen Räumen ein 5fach. Die Ist Temperatur wird mir auch korrekt angezeigt und das er Heizt. Die Sollverstellung klappt nur nicht, auch nicht mit KO26. An sich würde mir auch reichen nur die Ist zu sehen und das ich Heizen/Kühlen umschalten kann.

                Kommentar


                  #9
                  Sollwert vorgeben ist KO 26 und die Rückmeldung KO 50. Da fehlt die GA im GPA.
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #10
                    Im GPA sollte es 5/2/1 und danach 5/2/7 für Sollwert sein.
                    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                    Kommentar


                      #11
                      Ja so geht es tatsächlich, aber wenn ich jetzt in der App auf Soll (-) gehe, geht er 1 Grad runter und wenn ich auch Soll (+) gehe, geht er 0,5 Grad runter.
                      Und die Betriebmodi lässt er mich nicht ändern, da bekomm ich auch nicht einmal angezeigt in welchem er sich befindet.

                      Kommentar


                        #12
                        Jetzt wird es Zeit, den Gruppenmonitor zu bemühen: Welche Telegramme werden gesendet bei "in der App auf Soll (-)" und welche Telegramme bei "Soll (+)" ?
                        Wichtig ist der Weg von der X1-Funktion über den RTR und als Status zurück zur Anzeige im X1.

                        Kommentar


                          #13
                          Das sieht so aus ... Ersten male hab ich in der app +/- gedrückt, dann paar mal am Taster direkt. Ehrlicherweise kann ich damit nicht wirklich was anfangen
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 1 photos.

                          Kommentar


                            #14
                            Das in #11 beschriebene Verhalten kann ich im Gruppenmonitor nicht erkennen; vielmehr zeigt die Status- GA = 5/1/7 immer um plus oder minus 0,5 °C geänderte Werte. Das sieht sehr gut brauchbar aus. Der Fehler scheint recht klein zu sein.
                            Was ganz unten passiert weiß ich nicht. Aber ein Basis-Sollwert ist weder relativer noch absoluter Sollwert.

                            Kommentar


                              #15
                              Ich weis nur noch das unser Elektroinstallateur auch etliche Probleme mit der Heizung hatte, die waren auch sehr oft mit der Firma Hager bei mir Vorort und haben es so hinbekommen das ich es einigermaßen bedienen konnte. Die Basis Sollwerte stimmten auch nie überein. Also in der ETS sind beispielsweise 22 Grad eingestellt und am Taster sind es 21 beim Heizmodus und 23 beim Kühlmodus. Müsste ja theoretisch genau andersrum sein oder zumindest auch 22.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X