Wie sind eigentlich die einzelnen Schaltvorgänge im Pear 21 (Auslieferungszustand) geschaltet (Offen oder geschlossen) ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi chris,Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigendann nimm eine Sicherung und keinen Leitungsschutzschalter (LS).... -))
Der LS schützt auch das Betriebsmittel, in diesem Fall den Schaltaktor" vor unzulässiger Überlastung.
Wenn der Aktor 10A schalten kann darf ich auch nur mit 10A absichern obwohl die Leitung möglicherweise mit 16A belastet werden könnte.
Nicht das hier der Eindruck entsteht das der LS nur für den Leitungsschutz da ist, das Betriebsmittel muss bei der Dimensionierung mit betrachtet werden.
Gruß
christian
Korrekt, wenn der pear aktor 10 ampere relais hätte, hat aber 16 ampere.
Somit könnte jeder aktorkanal mit 16 A belastet werden, muss aber nicht. In deutschland sichert man stromkreise bzw deren leitungen mit b16er automaten ab, abhängig vom querschnitt und der leitungslänge und der verlegeart.
Der leitungsschutzschalter schützt die leitung vor überlast/überhitzung und nicht das betriebsmittel. Hierfür haben manche produkte "flinke feinsicherungen", ist hier beim fragesteller jedoch nicht relevant.
Ein schaltaktorkanal ist wie ein konventioneller schalter oder stromstossrelais zu sehen (stromunterbrecher). Dieser wird im kurzschlussfall von dem leitungsschutzschalter nicht geschützt.
Sorry für die kleinschreibung. Das ipad mit einem finger ist hier eher ungeeignet.
Gruss peter
Einen Kommentar schreiben:
-
dann nimm eine Sicherung und keinen Leitungsschutzschalter (LS).... -))Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenPS: Leitungsschutzschalter heissen Leitungsschutzschalter, weil sie Leitungen schützen (und nicht die Schaltkanäle von Aktoren oder die Kontakte von konv. Schaltern).
Der LS schützt auch das Betriebsmittel, in diesem Fall den Schaltaktor" vor unzulässiger Überlastung.
Wenn der Aktor 10A schalten kann darf ich auch nur mit 10A absichern obwohl die Leitung möglicherweise mit 16A belastet werden könnte.
Nicht das hier der Eindruck entsteht das der LS nur für den Leitungsschutz da ist, das Betriebsmittel muss bei der Dimensionierung mit betrachtet werden.
Gruß
christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
der Elektriker fragt DICH, wie er nun die Leuchten und Steckdosen absichern kann?
--> Genauso, als würde man die Leuchten und Steckdosen mit (stinknormalen) konventionellen Schaltern schalten!
PS: Leitungsschutzschalter heissen Leitungsschutzschalter, weil sie Leitungen schützen (und nicht die Schaltkanäle von Aktoren oder die Kontakte von konv. Schaltern).
Frage Deinen Elektriker mal, wie er die Absicherung vorsehen würde, wenn man die Leuchten(-Stromkreise) mit konv. Schaltern bedient!
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
deine Elektriker fragt dich wie er den Aktor anschließen soll ??
Im Datenblatt (dein Link) ist doch eindeutig zu sehen das jeder Kanal einzeln (potentialfrei) ist.
Gruß
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Datenblatt: "mit 21 identischen potentialfreien Relaiskontakten"
Also hast du für jeden Kanal eine Klemme wo die Phase rein geht und eine wo sie geschaltet raus geht.
Lt. Datenplatt darf jeder Kanal dauerhaft mit 16A belastet werden.
Entsprechend kannst du jeden Kanal Handhaben als wäre es ein stinknormaler Lichtschalter. Kein Kanal teilt sich den N, also sollten auch mehrere FI/RCD möglich sein.
Da ich kein Elektriker bin, übernehme ich keine Garantie auf Richtigkeit.
Kann das jemand mit mehr Elektro Erfahrung bestätigen?
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Absicherung von Pear Schaltaktoren
Hallo dem KNX User Forum,
ich habe aus Empfehlung aus diesem Forum 6x 21-fach Schaltaktoren von PEAR für 86 Steckdosen und ein paar Leuchten genommen. Unser Elektriker will nun von mir wissen, wie er die einzelnen Steckdosen und Leuchten per Sicherungen (FI) absichern kann. Ich bin leider Laie und kann aus den Zeichnungen unter Downloads - PA-21S-230-16-1RM nicht erkennen, ob nun jeder Ausgang auch eine Absicherung ermöglicht, diese irgendwie zusammengefasst sind oder im schlimmsten Fall nur der ganze Aktor abzusichern geht.
Kann jemand mit KNX und Eli KnowHow aushelfen?
Liebe Grüße,
Rouven