Sensoren sollten nur an eine GA senden. Ich hab's in der ETS6 mit zwei GA' ausprobiert und es funktionier tatsächlich nicht. Der Alarm kam nur bei einer GA an. Damit kann ich meine Anwendung - siehe nachfolgend - nicht realisieren.
Applikation :
Mehrere SCN-LSEN1 melden Alarm auf einen Universalaktor Kanal des MDT AKS-1616.03 , konfiguriert auf "Sperren". Dieser schaltet im Alarmfall mit einem Kugelventil die Wasserleitung ab. Manuelles Entsperren bzw Wiedereinschalten über Taste am Aktor. Funktioniert ohne Probleme, entspricht mehr oder weniger der klassischen Standardapplikation.
An weniger sensiblen Stellen im Haus und Gartenhütte hab ich aber noch weitere (preisgünstige) Leckage Sensoren über ZHA angebunden die über eine Automatisation ebenfalls an die GA des AKS-1616 senden und damit das Wasser abdrehen können. Funktioniert ebenfalls, allerdings entsteht damit im Alarmfall das Problem dass wegen der gemeinsamen GA in der VISO nicht mehr eindeutig ausgewertet werden kann woher der Alarm kam - von den KNX Sensoren oder ZHA Sensoren.
Mit Senden von Alarm der KNX Sensoren an 2 GA's (anstatt einer GA) könnte man das leicht lösen.
Gibt's einen Workaround wie ich die Alarmmeldung des SCN-LSEN1 an zwei oder mehrere GA senden kann ? Danke im Voraus für eure Inputs
Herbert
Applikation :
Mehrere SCN-LSEN1 melden Alarm auf einen Universalaktor Kanal des MDT AKS-1616.03 , konfiguriert auf "Sperren". Dieser schaltet im Alarmfall mit einem Kugelventil die Wasserleitung ab. Manuelles Entsperren bzw Wiedereinschalten über Taste am Aktor. Funktioniert ohne Probleme, entspricht mehr oder weniger der klassischen Standardapplikation.
An weniger sensiblen Stellen im Haus und Gartenhütte hab ich aber noch weitere (preisgünstige) Leckage Sensoren über ZHA angebunden die über eine Automatisation ebenfalls an die GA des AKS-1616 senden und damit das Wasser abdrehen können. Funktioniert ebenfalls, allerdings entsteht damit im Alarmfall das Problem dass wegen der gemeinsamen GA in der VISO nicht mehr eindeutig ausgewertet werden kann woher der Alarm kam - von den KNX Sensoren oder ZHA Sensoren.
Mit Senden von Alarm der KNX Sensoren an 2 GA's (anstatt einer GA) könnte man das leicht lösen.
Gibt's einen Workaround wie ich die Alarmmeldung des SCN-LSEN1 an zwei oder mehrere GA senden kann ? Danke im Voraus für eure Inputs