Modbus RTU Reflex Winkelmann GmbH Entgasungsanlage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Modbus RTU Reflex Winkelmann GmbH Entgasungsanlage

    Hi,
    ein Installateur hat mir mal wieder ein PDF "rüber geworfen" mit den Worten "die neue Enthärtung kann auch KNX, du sollst das einbinden!"
    Mir ins Gesicht ist dann dieses PDF geschlagen: https://xom-web.reflex.de/xom-rest/a...tent?locale=en
    Ich dachte an das Weinzierl oder MDT Gateway, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Was soll "#10h" für eine Adresse sein? Soll das dann ein Wordregister auf 110 sein? Ich kapiere es gerade echt nicht, sorry.
    So Details wie Big oder Little Endian fehlen auch, aber hey, wer wird so kleinlich sein?

    Gruß
    Roman

    Nachtrag: Da ich es eigentlich nur im HS brauche, brauche ich es nicht am Bus, evtl. wird es auch ein " Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount"
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    #2
    Ich nochmal, die haben wohl auch ein Modbus TCP Gateway? Das wäre mir natürlich sympatischer: https://www.armatec.com/globalassets...net-318888.pdf
    ich kläre mal ab was ich kriegen kann, aber kann wer das mit den "#10h" für einen doofen Eli erklären?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      SvenB sagt ich bin doof: https://www.binaryhexconverter.com/h...imal-converter ist das echt so simpel?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        10h, da würde ich auf 16 tippen

        Kommentar


          #5
          Würde das "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount"​ verwenden, ist sicher nicht so exotisch, vermutlich billiger und du kannst alles in der Software einstellen.

          Kommentar


            #6
            Ich habe hier eines liegen.. eigentlich um mich endlich um eine HS Telenot Anbindung zu kümmern... herrje, ich sehe schon.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              #10h ist die hexadezimalschreibweise für das Register 16. Wenn du also den Systemdruck auslesen willst musst du Adresse 0x10 abfragen.

              Bsp.: Dein Slave hat Adresse 1, dann sieht dein Abfrage-Telegramm etwas so aus:
              01 Slave-Adresse (1)
              04 Funktionscode 4 = Read Input Registers
              00 10 Data (Systemdruck) = 0x0010
              00 01 Anzahl Register = 1
              0A 60 CRC16
              Zuletzt geändert von r4id; Heute, 09:01.