Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX-DALI Gateway - Problem beim ersten Einschalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI KNX-DALI Gateway - Problem beim ersten Einschalten

    Hallo zusammen,

    ich habe aktuell ein Problem bei einem Kunden, dass die Beleuchtung beim ersten Einschalten nicht richtig funktioniert.

    Grundinformation:
    16 DALI-Gateways, Hersteller ABB, an diesen Gateways sind je 27 LED-Treiber angeschlossen.

    Die Beleuchtung wird mittels Helligkeitswert direkt angesprochen (Muss auch so bleiben).
    Einschalten 75%, Ausschalten 0%

    Problem:
    Nicht alle Treiber reagieren beim ersten Einschalten. Weder beim EIN-/AUS-Schalten noch beim Helligkeitswert setzen.
    Werden die Lichter jedoch ausgeschaltet, entweder 0%-Wert oder AUS-Befehl, anschließend EIN oder WERT, so werden alle Leuchten bzw Treiber angesprochen und alle Leuchten gehen an.

    Nach dem Ausschalten muss eine gewissene Zeit sein, dass dieses Phänomen wieder auftritt. Wie lang diese Zeit jedoch ist, ist aktuell unbekannt.


    Ursprünglich wurden die Leuchten via Brodcast-Befehl angesprochen. Doch auch Gruppenzuweisung, Einzel-EVG-Ansteuerung bringt da nichts.

    Die EVGs (16x 27 Stück) wurden bereits ausgetauscht im Zuge eines Umbaus von Halogen-Leuchtmittel auf LED (Ursprünglich 16x 36 EVG's) umgebaut.


    Liebe Grüße, vielen lieben Dank im Vorraus...
    Tobi



    #2
    Hast du mal den evg Typ.

    Kommentar


      #3
      Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
      Hast du mal den evg Typ.
      TRIDONIC LC 90/150-400/330 o4a NF h16 EXC4

      Kommentar


        #4
        Ich hatte dieses Problem. Ist es identisch?

        .Ich habe ein Problem mit einem Dali System.

        Im Einsatz sind Dali-Gateways von ABB Typ DG/S2.64.1.1

        Es sind mehrere Gruppen konfiguriert mit Unterschiedlicher Anzahl leuchten.

        Beim Einschalten schalten sich nicht alle Leuchten in den jeweiligen Gruppen ein.
        Dieser Fehler tritt nicht immer auf es sind auch nicht immer dieselben Leuchten betroffen.

        Tritt der Fehler auf sind zb. 6 Leuchten in der Gruppe auf dem einschaltwert und 2 sind in einem unbestimmten gedimmten zustand.

        Diese 2 Leuchten lassen sich dann auch nicht Dimmen, sie sind wie eingefroren.

        Auch ein Abhängen vom Dali-Bus bewirkt keine Reaktion obwohl die Leuchte bei Ausfall auf max Level eingestellt ist.

        Bei einem erneuten Aus und Einschalten funktioniert die Gruppe wieder ordnungsgemäss.

        In den Betroffenen Leuchten sind Vorschaltgeräte vom Typ Driver LC 75W 900–1900mA 54V o4a NFC h16 EXC4

        Bei Leuchten wo andere Treiber verbaut sind (ebenfalls Tridonic) habe Ich bisher keine Probleme.​

        Kommentar


          #5
          Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
          Ich hatte dieses Problem. Ist es identisch?
          Das liest sich so, dass das genau das gleiche Bild widerspiegelt.

          Wenn du aus und wieder ein geschaltet hast, funktioniert es.

          Dann schaltest du sie aus, wartest einige Zeit, z.B. 24h, schaltest wieder ein - sind es dann die selben EVGs oder sind es andere?

          Kommentar


            #6
            15 - 30 min warten dann wider andere.

            Kommentar


              #7
              Ich möchte hier nicht mehr sagen als das es bei mir ein Software Problem der Treiber war.

              Mach mir bitte eine PM dann gebe ich dir mehr Infos.

              Kommentar


                #8
                Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
                15 - 30 min warten dann wider andere.
                Ich habe das gerade durch Zufall gefunden:
                https://resources.tridonic.com/PDB/R...irmware_de.pdf

                Könnte wohl ein Hinweis zu unserem Problem sein?

                Kommentar


                  #9
                  Wenn es jetzt öffentlichen ist dann ok.

                  Ja genau das ist es. Ich hatte den Fehler als erstes festgestellt. Danach hat Tridonic vor Ort Analysen gemacht und Updates eingespielt. War noch ein längeres Prozedere bis der Fehler gefunden war.



                  Kommentar

                  Lädt...
                  X