Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Theben Meteodata sendet keinen Temperaturwert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Theben Meteodata sendet keinen Temperaturwert

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Theben Meteodata 140 S 24V GPS in Betrieb genommen. Leider sendet die Wetterstation keinen Temperaturwert (andere habe ich noch nicht ausprobiert).
    Folgende Schritte habe ich bereits unternommen:
    - Neustes Applikationsprogramm (1.4) geladen
    - Zyklisches Senden der Temperatur aktiviert
    - Komm.flags gesetzt (alle bis auf Schreiben)
    - Datentyp 9.001 gesetzt
    - Geräteinfos auslesen (erfolgreich)

    Die Temperatur kommt allerdings nicht auf meinem Glastaster an und im Gruppenmonitor sehe ich das zyklische Senden auch nicht.

    Woran könnte es noch liegen, dass die Temperatur nicht gesendet wird?

    #2
    LK zwischen Wetterstation und Glastaster, deren Filtertabelle noch geladen werden muss?

    Kommentar


      #3
      Danke für den Hinweis. Ich dachte die ETS 6 erstellt die Filtertabellen automatisch.
      Es funktioniert jetzt, aber ich musste die Option aktivieren alle Gruppenadressen durchzulassen und die physikalischen zu filtern.
      Wenn ich mir die Filtertabelle anzeigen lasse ist die leer.

      Gibt es in der ETS 6 nicht die Möglichkeit manuell festzulegen was gefiltert wird und was nicht?

      Kommentar


        #4
        Wenn du in der ETS die Gruppenadressen verknüpfst, sollte diese automatisch die Filtertabellen korrekt schreiben. Hast du den Linienkoppler auch neu programmiert?

        Kommentar


          #5
          Ja, das ist leider nicht passiert. Den LK habe ich (mehrmals) neu programmiert ohne Änderung

          Kommentar

          Lädt...