    Hallo zusammen,

    ich benötige einmal euren Rat bzw. eure Hilfe.

    Ich arbeite aktuell an einem größeren Projekt, bei dem rund 15 SmartTouch 10 eingesetzt werden. Ich habe diese Geräte bisher noch nie programmiert. Die SmartTouch-Panels sollen im Wesentlichen nur Grundfunktionen übernehmen, wie zentrale Licht- und Jalousiesteuerung – das funktioniert bereits problemlos.

    Da die Geräte im Flur installiert sind, wurde auf den Einsatz eines Gira 2fach-Plus Tasters zur Temperatursteuerung verzichtet. Stattdessen soll die Solltemperatur direkt über das SmartTouch eingestellt werden.

    Systemaufbau:
    • Kein Betriebsmodus
    • Nur Heizen, mit Solltemperatur-Einstellung (Absolute Temperaturregelung, 2 Byte)
    • Der RTR wird vollständig durch den Heizaktor (Gira 2139) übernommen
    • Die 2f+ Taster senden lediglich Ist- und Sollwerte an den Aktor – das funktioniert einwandfrei

    Jetzt soll auch das SmartTouch ausschließlich den Sollwert senden und den Istwert anzeigen.

    Problem:
    • Die Ist-Temperatur wird korrekt angezeigt.
    • Die Solltemperatur lässt sich jedoch nicht ändern – weder durch Wischen noch durch sonstige Bedienung.
    • Auf dem Bus wird beim Versuch auch nichts gesendet.
    • Der Heizaktor sendet seine Rückmeldungen (Sollwert usw.) korrekt zurück.

    Ich bin außerdem etwas unsicher bezüglich der Bezeichnungen der Kommunikationsobjekte (z. B. „Sollwert bestätigen“, „Sollwert anfordern“ usw.).
    Nach etwas Recherche habe ich gesehen, dass viele Probleme durch eine falsche Einstellung (1 Bit vs. 2 Byte) entstanden sind. In meinem Fall sind jedoch sowohl SmartTouch als auch Heizaktor korrekt auf „Absolute Solltemperatur“ mit 2 Byte eingestellt und miteinander verknüpft.

    Ich gehe davon aus, dass es vermutlich nur eine kleine Einstellung ist, die ich übersehe. Im Moment komme ich aber nicht darauf.

    Der RTR des SmartTouch soll bewusst nicht verwendet werden, damit das gesamte Gebäude einheitlich arbeitet und die Temperaturregelung immer durch den Heizaktor erfolgt. Die Taster und SmartTouch-Panels sollen ausschließlich Ist- und Sollwerte senden.

    Hinweis:
    Vor jedem Test habe ich natürlich sowohl den Heizaktor als auch den BWM (misst die Raumtemperatur) zurückgesetzt und jeweils abgewartet, bis Soll-, Ist- und weitere Werte erneut auf dem Bus gesendet wurden.​

    Anbei ein paar Screenshots.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 5 photos.
    Zuletzt geändert von DonatPlayZ; 20.11.2025, 06:55.

    #2
    Update:

    Ich habe inzwischen mit dem Busch-Jaeger Support telefoniert. Dort wurde mir mitgeteilt, dass mein Ansatz grundsätzlich nicht funktionieren kann. Das RTR-Bedienelement im SmartTouch nutzt andere Kommunikationsobjekte (u. a. mit Slave-Funktionalität), und diese arbeiten ausschließlich mit BJ-Heizaktoren zusammen. Offenbar müssen alle mit „Slave“ gekennzeichneten Kommunikationsobjekte eingebunden sein, damit eine Sollwertsteuerung möglich ist.

    Als Alternative wurde genannt, den internen RTR des SmartTouch zu verwenden, allerdings maximal 3 Stück pro Gerät. Diese müsste man dann direkt über die „Stellgröße Heizen“ mit dem Ventil verbinden.

    Ehrlich gesagt halte ich das für ziemlich fragwürdig und finde es auch etwas „frech“, dass man das so stark einschränkt – gerade weil vermutlich die wenigsten ausschließlich BJ-Heizaktoren einsetzen.

    Ich kann mir aber trotzdem kaum vorstellen, dass es wirklich gar nicht anders geht.
    Falls jemand einen Trick oder Workaround gefunden hat: Ich bin weiterhin für jeden Vorschlag offen!

    Kommentar


      #3
      Ich habe leide kein Panel zum testen, aber wenn es nur um die Einstellung der Solltemperatur geht, müsste das mit der Funktion "Schieberegler Wert" gehen.
      Gruß Ingolf

      Kommentar


        #4
        Hallo Ingolf,

        Ja das würd theoretisch auch Funktionieren. Ist aber Optisch nicht so das Highlight.. Hab mich jetzt für die integriergte RTR entschieden, da ich zum glück nur 1 RTR pro Panel benötige

        Kommentar


          #5
          Zitat von DonatPlayZ Beitrag anzeigen
          Ehrlich gesagt halte ich das für ziemlich fragwürdig und finde es auch etwas „frech“, dass man das so stark einschränkt
          Das Problem hast du sehr oft, wenn du unterschiedliche Hersteller einsetzt, stellenweise sogar beim gleichen Hersteller (wenn z.B. die Geräte unterschiedlichen Generationen entspringen). Heizung ist da leider nicht immer einfach. Manche wollen die Sollwerte als relative Verstellung, andere als Absolutwerte und dann noch in unterschiedlichen Byte-Werten.
          Ob da nun BJ/ABB, Gira, MDT oder sonstwas drauf steht ist völlig irrelevant, da ist vermutlich immer die Meinung: Wenn wir das so und so machen, arbeiten unsere (neuen) Geräte optimal zusammen.

          Zitat von DonatPlayZ Beitrag anzeigen
          Busch-Jaeger Support... Das RTR-Bedienelement im SmartTouch....ausschließlich mit BJ-Heizaktoren zusammen.
          Heizaktoren wäre schon mal verkehrt (müsste mal schauen, in welchen überhaupt ein RTR ist, der VAA hat zumindest keinen). Es gehen vor allem die aktuellen Generationen der BWM (6131/xx) oder der SBC.

          Aber wenn die Aussage wirklich so pauschal kam, mache dir doch den Spass, besorge dir ein älteres BJ-Bedienelement mit RTR (oder noch besser den ST/K1.2, aktuelles Gerät ohne den Slave-Firlefanz), versuche das mit dem Panel als RTR-Nebenstelle anzusteuern und geh dem Support dann damit auf den Sack.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #6
            Ja das ist mir klar.. Bei vielen kann man aber inzwischen zumindest einiges umstellen mit Relativ,Absolut und den Byte Werten etc. Was ich sehr gut finde!

            Ja dieser ganze Slave kram find ich mehr als blöd.. Vielleicht nimm ich mir mal die Zeit ^^

            Danke euch!

            Kommentar

            Lädt...
            X