    Hallo zusammen,

    vielleicht hat von euch schon mal jemand die 2 Komponenten mit einander verknüpft und kann mir sagen wo der Fehler liegt. Ich habe folgendes Problem.

    Die Solltemperatur ist erreicht der AKH .03 schaltet auch ab, aber auf dem Display wird immer noch heizen angezeigt.
    Mich verwundert auch damit der KO 23 von dem Heizungsaktor immer 12,9 % sendet.
    Obwohl von dem Display in der selben GA ein anderer Wert gesendet wird. Anbei noch sreenshots wie ich die KO´s mit einander verknüpft habe.

    VG

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 14 photos.

    #2
    Da arbeiten 2 Regler für eine Heizung?

    Du hast den Busch-Jäger als Regler parametriert, UND den MDT AKH ebenfalls (zumindest laut den möglichen Parametern) und gefühlt 25 GA verknüpft. Das würde ich erst mal beseitigen und mich dazu entscheiden, wer der vermeintlich bessere Regler ist.
    Entweder der AKH oder der BJ. Nicht beide…