    Ich habe einen AKS-0410.03 und möchte in den Szenen Einstellungen folgendes erreichen:
    • Szene 4: EIN und sperren
    • Szene 5: AUS und entsperren
    Ziel soll sein, dass er Aktor nach Aktivierung der Szene 4 nicht mehr geschaltet werden kann und damit Dauer-EIN ist. Nach Szene 5 solle er wieder entsperrt und AUS sein.

    Das Sperren/Entsprerren soll bei Steuerung über Szenen gesetzt werden, bei direktem Ein/Aus-KO an "Schalten EIN/AUS" soll das nicht passieren. Daher fällt die Einstellung "Verhalten bei Sperren" und "Verhalten bei Entsperren" weg.

    Nachfolgend meine Einstellung:
    image.png​​

    Das Problem ist nun, dass immer nur die in der Reihenfolge erste Einstellung für Szene 4 und 5 ausgeführt wird. Also im Screenshot "entsperren" und "sperren".
    Wenn ich das jeweils umdrehe wir nur "AUS" und "EIN" ausgeführt.

    Kann es sein, dass pro Kanal nur eine Szene programmiert werden kann?

    Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
    Matthias

    #2
    Das wird so nicht funktionieren. Die Szene setzt die normale Sperrfunktion und führt gemäß Einstellung Verhalten bei Sperren und Entsperren aus.
    Die Sperrfunktion hat eine höhere Priorität als der Schaltbefehl.

    Kommentar


      #3
      Alles klar, vielen dank!