Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX-Jalousieaktor 16fach 12TE

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB KNX-Jalousieaktor 16fach 12TE

    Servus zusammen,

    ich bin derzeit in einer verzwickten Situation:
    Bei einem Kunde sterben langsam die Aktoren Jung 2202.6REG. Diese Steuern aktuell auf 3 TE jeweils 4 Jalousien. Also 16 Jalousien auf 12 TE.
    Der Verteiler (Zählerplatzhauptverteiler) ist Wandbündig eingemauert, rechts daneben sind Schränke und links daneben eine Tür zu einem Sozialraum. Der Verteiler selber ist proppevoll.

    Ich habe bisher nur Jalousieaktoren gefunden wo ich auf 12 TE max. 12 Antriebe steuern kann (z.B. Theben, Weinzierl).

    Hat von Euch jemand Produktideen für die Anforderung ?

    #2
    Was genau geht denn kaputt? Die BCU, einzelne Relais? Lohnt sich (in diesem speziellen Fall) eine Reparatur? Den angesprochenen Aktor gab es (falls du - übergangsweise) gebrauchte Geräte einbauen musst, auch von Siemens.

    Das sind ja trotzdem 'nur' zweifach Aktoren mit integriertem Trennrelais. Heißt ein Gerät mit 8 Jalousien und ein 8-fach Trennrelais würde das Problem auch lösen. Oder ein 12-fach Aktor und vor vier Gruppen in Fensternähe ein Trennrelais.

    Kommentar


      #3
      Es gehen die Relais kaputt. Wir haben in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Aktor getauscht (wenn es der Platz hergab). Aber nun steigt die geschwindigkeit der Defekte an :-)

      Da die Leitungen einzeln an den Verteiler laufen und momentan sogar 2 Jalousien auf 2 unterschiedlichen Fassaden je Kanalpaar angeschlossen sind, besteht parallel dazu auch der Wunsch einer Einzelsteuerung der Jalousien - d.h. Deine Idee mit den Trennrelais fällt leider auch weg.

      Ich habe heute Nacht überlegt ob man evtl. einen Schwung Leitungen aus dem Verteiler rauszieht und woanders einen "Jalousieaktorunterverteiler" ;-) installiert...

      Kommentar

      Lädt...