    Hallo zusammen,

    ich benötige mal dringend das "Schwarmwissen" ... Ich habe kuerzlich - sollte damit aber nichts zu tun haben - die Firmware bei 2 Enertex Geräten über den Bus und deren UpdateTool aktualisiert. Kurz darauf habe ich bemerkt, dass bei mir sämtliche Siemens-Decken PMs nicht mehr funktionieren.
    Aber:
    + nach der Programmiertaste leuchten diese ROT - also eigentlich korrekt
    + es funktioniert aber weder GeräteInfo, noch APP entfernen oder die neue Programmierung der PA ...
    + sonstige Busteilnehmer funktionieren aber korrekt und sind erreichbar => BUS sollte damit also korrekt sein

    Sieht für mich irgendwie aus, als ob bei den teilnehmern was passiert ist ...

    LG

    Wolfgang
    ETS 6.2 EibPC V3.x

    #2
    Aktualisierung:
    + habe jetzt 2 PMs ab- und wieder angeklemmt - mehrfaches rotes Blinken = Werkseinstellung. Dann Programmiertaste und nun klappt der Zugriff und sie funktionieren wieder ...
    Werde dies nun auch bei den anderen so machen ... vlt. ist doch beim FW-Update der anderen Teilnehmer was passiert ??

    LG

    Wolfgang
    Zuletzt geändert von wetronic; Heute, 08:47.