Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS IP Interface mit EIBPort 3

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS IP Interface mit EIBPort 3

    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe meine Heimnetzstruktur geändert und dabei den IP Adressbereich angepasst. von 192.168.178.xxx auf 192.168.1.xxx
    Jetzt kann ich mich aber mit der ETS nicht mehr über den EIBPort als Schnittstelle mit den KNX Komponenten verbinden.
    Ich kann in der ETS die Verbindung auswählen, mit der 192.168.1.xxx, der Busmonitor läuft auch auf dieser Schnittstelle und zeigt die Telegramme etc. an.
    Wenn ich jetzt aber eine KNX-Element ändere und die Programmierung / Applikation übertragen will, kommt die Fehlermeldung, dass auf der Adresse 192.168.178.xxx nicht zu finden ist.
    image.png
    Hier der Screenshot der Verbindung:
    image.png
    Wo muss man denn noch die IP Adresse anpassen?
    Im EIBPort ist die Adresse auch korrekt angegeben und der EIBPort ist auch unter der 192.168.1.xxx zu finden.

    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.


    #2
    Du hast wahrscheinlich irgendwo in dem Topologie-Baum eine spezifische "Verbindung" eingetragen. Am besten diese Einstellung immer auf "Keine" setzen, damit die händisch oder automatisch gewählte Schnittstelle gilt.

    Kommentar


      #3
      Jawohl, das war es.
      Topologie Hauptlinie hatte den festen Wert drin.

      Danke dir.