Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Jal aktor Dämmerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Jal aktor Dämmerung

    Hallo Zusammen,
    Ich hhabe folgendes Problem, wenn ich den Dämmerungssensor von meiner Gira Wetterstation plus auf eine Adresse mit dem Fämmerungseingang vom Gira Jal aktor lege fährt nichts auch wenn laut ETS das Bit auf TRUE ist. Wenn ich es händisch schreibe gehts.

    #2
    Linienkoppler dazwischen? Dann mal Filtertabelle überprüfen und natürlich den Linienkoppler neu programmieren.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Dieser steht bereits auf alles weiterleiten, ich kann die adresse auxh im hauptnetz schreiben und der jal aktor im zweignetz fährt. Nur nicht von der Wetterstation im hauptnetz.

      Kommentar


        #4
        Ist da irgendwo Secure im Spiel?

        Kommentar


          #5
          Ja der Jal aktor ist als Gira secure Konfiguriert, die Gira Wetterstation plus kann es nicht.

          Kommentar


            #6
            Zitat von samuelf Beitrag anzeigen
            Dieser steht bereits auf alles weiterleiten
            Solltest du ändern.

            Ja das Secure wird das Problem sein. Guck mal bei der GA in den Eigenschaften und deaktiviere mal testweise das Secure.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              Hallo Zusammen,

              danke für die Hilfe, dies hat geklappt. Das wahr wohl echt die Sicherheit vom Jal Aktor die wohl probleme gemacht hat.

              Kommentar

              Lädt...