    Hallo zusammen,

    nach langer Zeit probiere ich mal wieder was am KNX System umzuparametrieren aber irgendwie will es noch nicht so ganz.
    Ich habe drei MDT Glastaster die jeweils gleich Parametriert sind, heißt eine Taste (auf Schalten/Umschalten eingestellt) soll einen PM in der Bewegungserkennung sperren. Auf beiden Funktionen "schalten" und "umschalten" habe ich die GA 0/6/1 zugewiesen. Der PM senden leider keine Status-GA. Von der Funktion her funktioniert es wie es soll aber die anderen Taster bekommen den aktuellen Status nicht mit. Was übersehe ich hier? Wahrscheinlich ist die Lösung wieder einfacher als gedacht...

    Grüße
    jascha

    #2
    Tja Was sollen wir hier sehen, ich sehe nur Text keine ETS in Bildern hier. Wie sollen wir jetzt wissen was Du da wirklich wie verbunden hast?

    Die Beschreibung ist womöglich das was Du tun wolltest aber eben nicht getan hast.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Hi,

      ich habe mal die Bilder angehangen. Eigentlich sollte es doch dann genau so funktionieren.

      Grüße
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Versuch mal mit Applikation programmieren und nicht nur partiell. Vielleicht hilft das. Dem „eigentlich…“ stimme ich zu.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Danke das hat geholfen. Warum auch immer....Danke für den Tip.

          Grüße

          Kommentar


            #6
            Super.

            Es gibt die Situation, das beim Verstellen der Parameter die ETS das nicht richtig mitbekommt und diesen Abschnitt nicht mitprogrammiert bzw. Nicht mehr erkennt, dass es da Änderungen gab. Das führt zu man eigenartigem Verhalten.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #7
              Deswegen: niemals Partiell programmieren

              Kommentar


                #8
                Die zusätzliche Zeit kriegt man irgendwann wieder raus
                Wenn ich nur GAs geändert habe programmiere ich öfter partiell, aber sobald ich Parameter anpassen immer komplett.