    Hallo,

    meine EIB-Anlage lief seit 2002 in meinem Haus in Erfurt störungsfrei. Darum war ich auch lange nicht im Forum.
    In der Nacht vom 24. zum 25.12.25 sind gleich 3 Aktoren ausgestiegen. Ein Siemens Thermoantriebsaktor N 605 hat keine Spannungen mehr an den Ausgängen und zwei BJ Rolladenaktoren (6196/40) stellen sich tot. Wenn ich aber über meine ETS 1.3 die Programmierung neu auf die Rolladenaktoren spiele funktionieren sie für wenige Stunden wie neu und stellen sich dann plötzlich wieder tot. Hat jemand eine Idee dazu ?

    Die damalige Firma existiert nicht mehr. Ich bin fast 80 und habe inzwischen Probleme mit Bücken, Schrauben usw. Daher suche ich eine Firma die jetzt und zukünftig die Arbeiten für mich macht.

    MfG
    Werner

    #2
    Hallo Werner,
    Uha ETS 1.3 worauf hast du die noch laufen ?
    Bei dden 6196/40 kann ich dir mit Sicherheit sagen das der interne Flash defekt ist oder kurz davor ist auszusteigen. Wobei das normalerweise nur passiert wenn der Bus Neustartet, eher weniger im Laufenden Betrieb. Vllt schwächelt dein Netzteil auch noch dazu.Aber ddie Anlage ist ja auch schon über 20 Jahre alt.Leider bin ich nicht aus deiner Ecke, hoffe aber das du jemanden aus deiner Nähe findest der dir weiterhelfen kann.

    Kommentar


      #3
      Mit den N605 habe ich eine Katastrophe erlebt: Nach 15 Jahren waren auf einer Anlage von 170 Stück um die 130 kaputt: Im Handbetrieb kam Spannung an die Ausgänge, das KNX funktionierte korrekt, man konnte aber die Ausgänge nicht mehr über KNX ansteuern,

      Kommentar


        #4
        Aber auf jedern Fall erst mal die Busspannung messen, bevor man weiter sucht.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Nur mal so, mal den Port 3671 prüfen.

          Kommentar


            #6
            Hallo Werner,

            Zitat von Werner2 Beitrag anzeigen
            Hat jemand eine Idee dazu ?
            Wenn die Busspannung stabil und störungsfrei ist, dann sind die Geräte vielleicht einfach defekt. Wenn Du die durch was neue ersetzen willst, ist die ETS 1.3 wahrscheinlich nicht mehr das richtige ...

            Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
            Port 3671 prüfen
            ​Der Sinn dieses Tipps erschließt sich mir nicht ...

            Grüße von Horst

            Kommentar


              #7
              Wenn die Anlage schon älter ist, dann könnte es einen vergessenen offenen Port 3671 geben und jemand hat aus Spaß die Geräte überprogrammiert.
              Werner2, wenn Du willst, dann testen wir das mal. Dann bitte PN
              Gruss Dieter

              Kommentar


                #8
                Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
                Wenn die Anlage schon älter ist, dann könnte es einen vergessenen offenen Port 3671 geben und jemand hat aus Spaß die Geräte überprogrammiert.
                Wobei ich es für recht unwahrscheinlich halte, daß in einer Anlage, die mit einer ETS 1.3 konfiguriert wird, ein KNX Router verbaut ist. Das klingt eher nach RS-232 ...
                I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.

                Kommentar


                  #9
                  Es wird sich um die ETS2, V.1.3 handeln. In 2002 gab es schon die ETS2. Vielleicht wurde ja irgendeine Erweiterung o.ä. eingebaut. Dann könnte der Port 3671
                  doch als Einfallstor dienen. Viele meiner Anlagen aus dieser Zeit werden nach und nach mit einfachen Visu's nachgerüstet

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
                    Dann könnte der Port 3671
                    doch als Einfallstor dienen. Viele meiner Anlagen aus dieser Zeit werden nach und nach mit einfachen Visu's nachgerüstet
                    Du hast aber den Text gelesen, oder?
                    Zitat von Werner2 Beitrag anzeigen
                    meine EIB-Anlage lief seit 2002 in meinem Haus in Erfurt störungsfrei. …. Die damalige Firma existiert nicht mehr. Ich bin fast 80 und habe inzwischen Probleme mit Bücken, Schrauben usw. Daher suche ich eine Firma die jetzt und zukünftig die Arbeiten für mich macht.
                    Die Firma existiert nicht mehr, der gute Mann ist fast 80 Jahre alt und programmiert mit der ETS 1.3, die vieles konnte, aber definitiv keine Netzwerkschnittstelle bedient, sondern lediglich RS232.

                    Daher frage ich mich das gleiche wie hyman, warum man einen offenen Port prüfen sollte; wo alles drauf hindeutet, dass es wegen des Alters der Anlage weder eine physikalische Netzwerkverbindung zum LAN/WAN gibt und ein wahrscheinliches Ableben der Komponenten sicher eher möglich ist.

                    Kommentar


                      #11
                      Das Beste wäre es, wenn sich Werner noch mal zu den Punkten äußern würde

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
                        Das Beste wäre es, wenn sich Werner noch mal zu den Punkten äußern würde

                        Vielleicht muss er sich bücken, weil sein Commodore 64 auf dem Boden liegt...?

                        Ich wunderte mich immer wieder:
                        1. Dass Leute hier eine Frage absetzen und dann untertauchen
                        2. Und dass es hier User gibt, die trotz fehlender Rückmeldung des TE um's Verrecken helfen möchten...
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          #13
                          Seinen Beitrag her hätt ich so gelesen, als wenn er da nicht viel prüfen, messen und testen möchte, sondern einfach eine Firma sucht, die ihm das jetzige und künftige Probleme behebt.

                          Vielleicht hat sich ja wer gemeldet in den PN, dann gibt's nicht mehr viel Motivation zum Antworten.

                          Kommentar


                            #14
                            Dank an Alle die sich Gedanken gemacht haben. Für die Anlage gibt es einen PC mit Windows XP an RS232, der normal aus ist. Weder die Anlage noch der PC haben Internet. Die Busspannung ist 28,6 V. Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist.
                            Und ja, ich suche eine Firma die auch später bei Bedarf schnell vor Ort ist. In der neuen Woche werde ich hoffentlich fündig werden.

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Werner2 Beitrag anzeigen
                              Die Busspannung ist 28,6 V. Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist.
                              Die ist zu niedrig. Sie sollte 30V bestragen.
                              Vermutlich sind die Probleme mit einer neuen Spannungsversorgung behoben.