    Störungssuche bei max. Busstrom 11A

    Hallo, ich hatte vor ein paar Wochen mal hier geschrieben daß seltsame Dinge in meiner Linie passieren, die ich aber nicht auflösen konnte. Jetzt geht es weiter und wird auch konkreter.
    Erst mal allgemeines zum Verständnis: Das Haus ist Baujahr ca. 70, wurde von uns gekauft vor 25 Jahren. Da wir drin wohnen ging keine Kernsanierung sondern nur stückweise renovieren. Dabei ist jedesmal KNX dazugekommen, so gut es ging. Will heißen eine Stromstoßschaltung wird belassen und mit BE abgefragt als Beispiel. Also endloses Stückwerk. Isolationswiderstand messen geht nicht mehr weil Abstecken aller Geräte nahezu unmöglich ist.
    Es sind viele in UP Dosen, oder auf dem Spitzboden wo man nur auf allen Vieren kriechen kann.

    Jetzt wurden kürzlich 3 Zimmer neu saniert und seitdem spukt es. Immer wieder gehen Telegramme verloren. Manche BWM schalten sporadisch nicht ein, manche sporadisch nicht mehr aus. Plötzlich ging Applikation übertragen nicht mehr, hier am Beispiel MeTa, weil ich da immer wieder kleine Änderungen einpflegen wollte.

    MeTa_Screenshot 2025-12-29 161921.png

    Was ich in der SuFu gefunden habe wurde befolgt, Koppler auf Durchzug, Bustraffic über alle Linien schlappe 30 Telegramme pro Minute, SV Reset, Bus Reset.

    Hauptlinie 1.0 und Garagenlinie 1.2 sind OK, dort sind auch nur wenige TLN,der Fehler tritt nur in 1.1 auf.
    Strom und Spannungswerte sind aus den Diagnose KO in der SV. Inenn ist zusammengezählt aus der Applikationsinfo.

    Linie 1.0 meldet I=26mA, Imax=92mA, U=30,3V, Inenn=35mA.
    Linie 1.1 SV ist eine Enertex 960 und meldet U=29,7V, I=327mA, Imax=11,5A
    nach abklemmen der 3 neuen Zimmer aber unverändert, also muß ich wohl woanders suchen.


    Powersupply_Screenshot 2026-01-05 010543.png

    Direkt neben der SV wird der Bus über Reihenklemmen auf knapp 10 Äste aufgeteilt. Diese werde ich am Wochenende mal einzeln abklemmen um zu sehen was dann ist.
    Die Temperatur in der SV ist wohl zu hoch? Wegen der 11A?

    Neue SV ist bestellt, wenn die kommt wird testweise ausgetauscht.


    Wo sitzt der Fehler vermutlich, in der SV, in der Verkabelung, in einem kranken TLN?
    Was kann ich noch tun um den Fehler einzukreisen? Mit Multimeter nachmessen?
    Danke für Hilfe, bin etwas ratlos. Gruß Walter


    #2
    Hallo Walter,

    Ist schwierig aus der Ferne zu sagen, Tausch mal die Spannungsversorgung.....und kuck dann mal die Stromwerte an.
    Zeigt die jetzige Spannungsversorgung überlast an?
    Klemm mal nacheinander Die Busabgänge ab und schau mal ob sich der Stromwert verändert, bzw. ob dann das Programmieren klappt.
    Hatte sowas schon einmal in einer Außenlinie, wo etwas Wasser auf einer Busklemme in einem BWM das Problem war.

    Gruß Markus

    Kommentar


      #3
      Hast dein Linienkoppler richtig angeschlossen?

      Kommentar


        #4
        Zitat von GLTProfi Beitrag anzeigen

        Zeigt die jetzige Spannungsversorgung überlast an?
        Überlast LED hat die nicht, ob es dafür ein KO gibt werde ich nachschauen. Alles andere hab ich vor.
        Und LK richtig angeschlossen, davon gehe ich aus, denn ich mache den Buszugriff schon länger nicht mehr über USB, sondern über IP Router mit Tunneling nach 1.0 und dann LK von 1.0 nach 1.1 Hab jetzt nur auf Durchzug gestellt, das hat im Forum irgendwer empfohlen.
        Aber gut ich kann ja den alten USB testweise nehmen, wird aber vielleicht die 10A nicht ändern.
        Bisher ging das alles. Aber gut jetzt nicht mehr leider....

        Kommentar


          #5
          Zitat von walterweber Beitrag anzeigen
          I=327mA, Imax=11,5A
          Ich glaube die 11,5A nicht. Schau doch mal, ob Du da wirklich die richtigen DPTs eingetragen hast.

          Im Bild sieht man, das sowohl 306mA als auch 10105mA den gleichen Rohwert 0x2779 haben.
          Ggf. 2 Bytes signed/unsigned/float verwechselt?
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #6
            Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
            Im Bild sieht man, das sowohl 306mA als auch 10105mA den gleichen Rohwert 0x2779 haben.
            Ggf. 2 Bytes signed/unsigned/float verwechselt?
            Wenn man drauf gestoßen wird, sieht man dass bei den 10105 gar kein DPT eingestellt wurde...
            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------
            Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
            Deutsche Version im KNX-Support.

            Kommentar


              #7
              4/0/2 muss auf Strom mA eingestellt werden
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #8
                DirtyHarry willisurf concept
                Danke, so ist es. Die Diagnose KO der SV hatte ich gar nie benutzt. Erst seit es die Telegramm Aussetzer gibt.
                Und dann schnell schnell an eine GA gerotzt um die Werte auszulesen.

                Ich habe jetzt gesehen, daß ich in den Parametern die DPT gar nicht einstellen kann, anders als im Handbuch beschrieben.
                Da werde ich morg​en mal als erstes nach Update suchen. Die SV habe ich schon eine ziemliche Weile ohne genau hinzusehen, so lange alles läuft.
                Morgen werde ich das zur Seriennummer passende Handbuch suchen und dann den richtigen DPT einstellen und dann melde ich mich wieder.
                Strom mA gibt es zweimal als DPT 7.012 und DPT 9.021, ich muß jetzt weg, morgen geht es weiter. Danke an Euch.
                Zuletzt geändert von walterweber; Gestern, 19:17.

                Kommentar