    Hallo alle zusammen,
    ich bin relativ neu in der KNX Geschichte, obwohl das Haus seit über 5 Jahren läuft. :-) Wir hatten den größten Teil über eine Firma machen lassen.
    Nun zu meinem Problem, wir haben einen neuen Router bekommen und ich musste dem EibPort Manuell eine neue IP Adresse zuweisen, damit der Zugriff wieder funktioniert. Hat alles geklappt. CubeVision ging wieder, aber ich dachte mir, hey wir machen jetzt auch noch ein Update. So, jetzt habe ich ein Firmware Update gemacht, mit dem BAB-Starter, auch alles geklappt. Sicherung auch erstellt, jetzt bekomme ich die Sicherung nicht mehr eingefügt und ich finde nichts wo ich sie einfügen soll/muss. Habe schon sämtliche Foren durchsucht, aber nichts gefunden.
    Über den Editor kann ich nur eine Sicherung machen, aber nichts einfügen und mir ist aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich mich im Editor anmelden möchte die Daten wieder falsch sind und ich jedes Mal ein neues Passwort vergeben muss, vielleicht ist da schon irgendwo der Fehler.
    Ich verzweifle gerade, bitte helft mir. Wenn ihr noch Infos benötigt immer raus damit.


    #2
    Öffne den Babstarter, klicke auf deinen Eibport und gehe zu System. Dann logge dich mit dem ausgelieferten Nutzer/Passwort an. Nach Abfrage des Eibport-String kannst du unter Sichern/Wiederherstellen die Backup Datei auswählen und wieder einspielen.

    (Mit dem Babstarter kannst du übrigens auch ganz einfach wieder die IP ändern)

    Kommentar


      #3
      Das funktioniert leider nicht. Ich habe es mit dem Passwort versucht was ich damals eingegeben habe und da sagt er falsch, dann habe ich es mit dem normalen Admin und dem Passwort aus dem Internet versucht, dann soll ich ein neues Passwort vergeben und weiter lässt er mich nicht rein. Also auch unter dem Menüpunkt System. Ich habe schon alles mehrfach für einen längeren Zeitraum vom Strom genommen, alles ohne Erfolg.
      Aber danke für die Antwort, vielleicht fällt dir ja noch was ein. :-)

      Kommentar


        #4
        Nur dass wir hier nichts durcheinander bringen: Der EIBPort benötigt zur Anmeldung für Systemeinstellungen und Backup-Wiederherstellung 3 verschiedene Angaben:
        1. Der Benutzer: admin
        2. Das Passwort: eibPort
        3. der "EIBPORT-String": Auf der Rückseite des Gerätes angeschrieben
        Nach einem Update sind Benutzer und Passwort wie oben angegeben: "admin" und "eibPort" (Gross-/Kleinschreibung beachten). Nach der Erstanmeldung muss das Passwort neu vergeben werden. Ohne das dritte Kriterium, den EIBPORT-String lässt sich allerdings dann noch keine Anmeldung durchführen. Der EIBPORT-String ist für jedes Gerät anders und lässt sich auch nicht im Internet finden. Er steht auf der Rückseite des Gerätes (oder falls noch vorhanden auf der dem Gerät beiliegenden Kurzanleitung).

        Zur Wiederherstellung vom Backup:
        • Bab Starter aufrufen
        • Den EIBPort auswählen
        • Option "System" auswählen
        • Benutzer (admin) und Passwort eingeben. Passwort ist "eibPort" bei der ersten Anmeldung, und danach wie es bei Erstanmeldung gesetzt wurde.
        • Dann den EIBPORT String eingeben - den von der Geräte Rückseite. Gross-/Kleinschreibung beachten
        • Dann Registerkarte "Sichern/Wiederherstellen" wählen
        • Dann "Datei auswählen" anklicken und die Sicherungsdatei auswählen
        • Dann auf "Wiederherstellen"