    DALI - neues EVG - Adressierung

    Hallo

    Ich habe ein Problem mit gefundenen bzw. falsch zugeordneten EVGs.

    Ich habe 22 EVGs im Haus verbaut und heute zwei neue hinzugefügt.

    Die Applikation in der ETS findet allerdings kein neues EVG.

    Die Leuchten zweier EVGs blinken beim Funktionstest gleichzeitig (ein altes und eines er beiden neuen EVGs - beides ABB) ???

    Kann es sein dass hier etwas mit der Adressierung nicht stimmt?

    Dali-Busspannung: 13,1V (zu wenig?)

    Wie kann ich die Adressierung ändern ohne alle EVGs wieder ausbaun zu müssen.


    DALI-GW: Siemens N141/02
    EVG: ABB ETR Dali 105


    Bitte um Hilfe sonst sitz ich heut Abend global im Dunklen bzw Hellen

    #2
    Hoi..

    das N141/02 kenne ich eigentlich recht gut. Nachträgliches Zuordnen von nachträglich verbauten EVGs ist kein Problem und hat immer geklappt.

    Der "Radar" läuft ne Weile und es werden anschliessend die neuen EVGs angezeigt. Diese ordnet man dann den entsprechenden max. 16 Gruppen zu.

    Eine "Doppeladressierung" hatte ich nie. Die EVGs melden sich per Zufall der Reihe nach und bekommen dann vom GW eine Adresse.

    13.1V sind ok. Messe auch bitte bei den Vorschaltgeräten, die Du neu hinzugefügt hast. Kabeldreher sind da mal schnell passiert.

    Leuchtet die Leuchte, wenn Du DALI abklemmst?

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Hallo Peter

      ich hab an den EVGs die 13,1V gemessen

      wenn ich die Busspannung abklemme dann leuchten die Leuchten.

      Dass die Corridor-function aktiv ist kann ich ausschließen.

      Ich werd mal ein bisschen warten und vielleicht findet das GW dann die EVGs.

      danke
      lg rene

      PS.: kann es sein dass verschiedene Hersteller (Tridonic, ABB, Osram) Probleme machen?

      Kommentar


        #4
        Bis jetzt hat das GW leider noch nichts gefunden.

        Es kommt immer wieder die Meldung (nach ein paar Minuten) das die Verbindung zum Gerät fehlgeschlagen ist (-> Bild im Anhang)
        Weitere Einstellungen auch im Anhang.

        Welche Tipps gibts noch um dieses Problem zu lösen??

        was wurde gemacht:
        Bus neu gestartet (Sicherung deaktiviert)
        Dali-Spannung getrennt
        5x230V innerhalb von 3s auf Bus+ und Bus-
        Gerät zurückgesetzt, entladen, gelöscht
        Neue EVGs abgeklemmt -> keine Änderung an der Bus-U oder Anzahl EVGs

        lg rene
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Hoi..

          Verbindung zu welchem "Gerät" ist fehlgeschlagen? Wann kommt die Meldung?

          Was bedeutet das denn: "5x230V innerhalb von 3s auf Bus+ und Bus-" ???

          Was ist eine "Corridor-Funktion" ???

          Gruss Peter
          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

          Kommentar


            #6
            Guten Morgen

            Der Fehler tritt auf wenn ich mich im ETS-Fenster des N141/02 befinde (Parameter bearbeiten)

            Die Corridor Funktion stellt sicher dass nicht ganz ausgeschaltet wird - können zb. die TE 0105 one4all von Tridonic und ABB.
            Im Anhang ein Bild mit mehr Infos

            Es werden leider immer nur 20 von 24 EVGs gefunden
            Ich weiß nicht wo hier der Hund begraben ist...
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Hallo

              Wie kann ich den Dali-Bus "zurücksetzen".

              Müssen die EVGs nacheinander einzeln an den Bus gehängt werden?

              Wird die EVG-Nummer nur im Dali-GW oder auch im EVG gespeichert?

              Ich habe schon im Dali-GW "Alle Seiten auf Standard zurückgesetzt und eine EVG-Suche gestartet.
              3 von vorher funktionierenden EVGs werden nicht mehr gefunden.
              Ich habe diese auch schon einzeln vom Bus getrennt -> keine Änderung.

              Bitte um Ratschläge...
              lg rene

              Kommentar


                #8
                Ist bei mir genauso passiert. Wenn man dann bestimmte EVG testet gehen mehr er zusammen an. Hat sich bisher immer von alleine gelöst aber diesmal bleibt 1 EVG verschwunden das gemeinsam mit einem anderen EVG schaltet.

                Kommentar


                  #9
                  Bei mir wird in der ETS beim Dali Gateway (N141/02) am betreffenden EVG ein Fehler (X) angezeigt.
                  Das EVG geht mit einer anderen Gruppe mit an (EVG ist ohne Gruppenzuordnung)

                  Beim EVG-Test blinken beide (EVG mit Nr. 16 und Nr. 26)

                  Ich stehe vor einem Rätsel...

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo,

                    hast Du schon versucht, die betreffenden EVG´s im rechten Fenster des GW "Gerät initialisieren" ?

                    Gruß Peter