    Hallo,
    ich habe das Problem, wenn ich den o.g. akk adressieren will, dass die ETS6 sagt "mehr als 1 Gerät im prog.modus" .
    Habe dann über die 15.15.255 das Gerät ausgelesen und da steht dass es meint es sei von Meanwell.
    Habe dann über die SN die PA programmiert, bei der Applik. sagt die ETS inkompatible BCU Version..

    Es handelt sich um ein Bestandsprojekt das ich vor ca 3 Jahren programmiert habe..
    Alles andere funktioniert nachwievor..


    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Angehängte Dateien

    #2
    MMn sprichst du das falsche Gerät an. Was passiert, wenn das AKK abgeklemmt ist und du nach 15.15.255 suchst?
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      nö hab ich schon versucht..

      es ist kein Gerät im prog.modus wenn ich den akk abschließe..
      hab auch schon Strom aus/ein versucht - dann sind ja alle prog.modus wieder aus.. alles ohne erfolg

      Kommentar


        #4
        keine Ahnung was da jetzt das Problem sein soll..
        ich hab jetzt dem unbekannten Gerät, das ja sowieso im prog.Modus war eine Adresse vergeben und hab dann den AKK erneut über die Geräteinfo mit der richten SN gefunden - habs dann neu eingespielt mit der richtigen SN und neuer PA - jetzt gehts..
        ich vermute dass das Meanwell 1280mA ohne Diagnose das Ding ist was vielleicht rumspackt..

        Es waren auf jeden Fall jetzt auf einmal 2 Geräte lt. Diagnose im Prog.Mod.

        Kommentar


          #5
          Kann eigentlich nicht sein, das normale NT hat keinen PROG Knopf und kann somit keine Adresse bekommen. Also entweder hast du doch eins mit Diagnose oder es war ein anderes Gerät.

          Kommentar


            #6
            Hat das Meanwell wirklich keine Programmiertaste? Es scheint nämlich auch eines mit entsprechender Taste zu geben.

            Kommentar


              #7
              Das mit PROG Taste ist mit Diagnose, weil sonst macht es ja keinen Sinn eine Adresse zu haben ohne Objekte.

              Kommentar


                #8
                Ich bin schon der Meinung, dass das 1280mA ohne Diagnose genau so eine Prog. Taste besitzt. Nur eben ohne ,,Funktion‘‘.
                Kann mich da aber auch täuschen..
                Falls das jedoch doch so sein sollte, wäre das schon das 3. Mal das mir die Meanwell Netzteile Probleme machen..

                Kommentar


                  #9
                  Du kannst ja mal versuchen das entsprechende Applikationsprogramm auf das Netzteil aufzuspielen. Eine Adresse hast du ja schon vergeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich vermute du hast ein Netzteil mit Diagnosefunktion. Ein Foto vom Netzteil wäre interesannt.