MDT Präsenzmelder sperren und Handbedienung erfüllen Vorrausetzung nicht

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Das funktioniert noch. Habe ich mich auch erst gefragt, weil es bei den Einstellungen zum externen Taster steht aber offensichtlich wird der Status Aktorkanal wie in externer Taste behandelt.

    Kommentar


      #17
      Oha, ist das tatsächlich so? Das wäre in dem Fall gut, erklärt aber andererseits dann mein Problem was ich beim Garagen-PM habe, der das Licht des Hörmann-Antriebs schaltet. Denn dort habe ich auch eine Totzeit, die ich mir nicht erklären kann, aber mit der Begründung würde es hinhauen.

      Kommentar


        #18
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Versuch mal wie folgt:
        Taster geht nicht auf PM sondern auf Aktor
        Der PM bekommt den Status vom Aktor ( für normalen Betrieb, damit er externes Schalten mitbekommt)
        Der PM wird einfach gesperrt
        Damit sollte deine Anforderung erfüllt sein.
        Hallo,

        ich sitze grade vor einer Kundenanlagen mit genau dem "Problem"
        Ich habe einmal ein MDT-SCN KP360K4 und einmal den P360K4 (V4.4)
        Beide sind identisch verknüpft und konfiguriert(unterschiedliche Räume)

        Der Neue KP melder, schaltet auch wenn das Licht über abolutes Dimmen eingeschaltet wird wieder aus.
        Der alte P360 lässt es fröhlich an.
        Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2026, 13:05.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #19
          Ist die Aufgabenstellung exakt wie oben beschrieben? Das bei aktiver Sperre Ein/Aus geschaltet werden soll?
          Wenn nicht, hast du eine andere Situation.
          Ist die Sperre in Verwendung?
          Ist der Status verbunden?
          Welches Verhalten ist gewünscht? Welcher Melder verhält sich richtig bzw. falsch?


          Kommentar


            #20
            Im Prinzip möchte ich folgendes:

            Wenn das Licht eingeschaltet wird über ein Taster oder sonst was soll es über die Nachlaufzeit wieder aus gehen (Halb Automatik).
            Wenn der Kunde über Absolute Werte das Licht einschaltet, fehlt dem K360 die Information dass das Licht an ist, obwohl der Status Aktorkanal verknüpft ist.
            Der KP360 macht dies wie von dir hier beschrieben.


            Da ich diesen Thread hier im Kopf hatte, wo du beschrieben hattest, das es egal ist ob man über Taster Kurz oder über den Status Aktorkanal den Melder triggert, habe ich hier jetzt geschrieben.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #21
              OK, der K360 ist welche Rev und Serie? Kannst Du den updaten oder ist das ein sehr alter, wo das noch nicht geht?

              Kommentar


                #22
                Hi,

                image.png

                lohnt sich hier ein Update? Changelog gibt es ja leider nicht.
                Der Kunde schaut grade, die drei mit Fehler sollten ältere sein oder?
                Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2026, 15:22.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                http://www.knx-haus.com

                Kommentar


                  #23
                  Versuch mal, ob es mit dem Update erledigt ist. Sonst über den Support gehen.