    Guten Abend miteinander

    Ich bekomme die Fehlermeldung:
    Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (ein benötigtes Property, z.B. Port ADDR, hat einen ungültigen Wert).
    ​
    Verbindung: KNX IP Router .......

    Info:
    Ich habe ein Gira S1 im System.

    Produktkatalog ETS:
    Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medium Applikationsprogramm Version
    GIRA Giersiepen Tastsensor 4.95 Komfort 4fach 5004 .. TP Tastsensor 4.95 Komfort 4fach 114424 2.4
    ​
    ​
    Welcher geladen wurde über ETS 5.

    Physikalische Adresse konnte übertragen werden.

    Applikationsprogramm jedoch nicht.

    Info 2:

    Vorher ist ein Tastsensor 3 Komfort montiert und in Betrieb gewesen, welcher nun eben durch den Tastsensor 4 Komfort 4-Fach ausgetauscht werden soll.

    Danke bereits voraus für die Hilfe.
    Zuletzt geändert von kufd; 18.01.2026, 17:45.

    #2
    Applikationsprogramm passt nicht zur Firmwareversion...

    Kommentar


      #3
      Danke, ich habe es eben herausgefunden.

      Ich hatte zuvor den Onlinekatalog nicht aktualisiert und somit der falsche Tastsensor 4-fach angewählt. Leider haben die fast die gleichen Bestellnummer und es ist mir nicht auf Anhieb aufgefallen