Programmieren mit neuer LAN-Schnittstelle funktioniert nicht (MDT VC-EASY.03)

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Programmieren mit neuer LAN-Schnittstelle funktioniert nicht (MDT VC-EASY.03)

    Hallo zusammen,
    nachdem die Inbetriebnahme und die Aktualisierung der FW bei meiner MDT VC-Easy.03 EASY II geklappt hat bin ich gerade etwas ratlos.
    Bis dahin hatte ich parallel eine MDT SCN-IP000.03 Schnittstelle über das LAN im Einsatz um die VC-Easy II in Betrieb zu nehmen.

    Die Schnittstelle ist eingerichtet, die Visu funktioniert grundlegend, und sowohl der Gruppenmonitor wie auch die ETS Bus-Aktivität zeigen Traffic auf der Schnittstelle.
    Also hat der Schwenk auf die Schnittstelle der Visu funktioniert - dachte ich. Bei der Konfiguration der Verbindungen habe ich diese auch eingerichtet und der Test sagte "OK".

    Wenn ich jetzt die Info-Parameter eines Gerätes abrufen oder ein Gerät programmieren möchte bekomme ich eine Fehlermeldung.

    Hat jemand einen Tip für mich? Danke!
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
  • Als Antwort markiert von FrankAusNRW am 28.02.2026, 17:35.

    Ein letzter verzweifelter Versuch hat die Lösung gebracht:

    Bei der ETS Bus-Aktivität habe ich die VC-EASY.03 manuell als Schnittstelle ausgewählt, und wurde dann nach den Passwörtern gefragt. Anschließend funktionierte alles wie gewünscht.

    Kommentar


      #2
      Neustart von MDT VC-EASY.03 und ETSf schon versucht?

      Kommentar


        #3
        Ja, alles schon neu gestartet, immer das selbe Ergebnis

        Kommentar


          #4
          Welche ets version nutzt du?

          Kommentar


            #5
            Ich nutze die aktuelle ETS 6.3.1 mit Dongle. LAN-Interface MDT SCN-IP000.03 mit FW 3.1.7, solange die Kommunikation über die Visu noch nicht richtig funktioniert.

            Nach dem ich jetzt alles nochmal gestartet hatte habe ich einen weiteren Versuch unternommen, und ein beliebiges Gerät versucht neu zu programmieren. Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung bei vollständiger Programmierung:

            Screenshot 2026-01-24 132513.png
            Bei partieller Programmierung:
            Screenshot 2026-01-24 133011.png

            Ich habe auch die SCN-IP000.03 mal komplett aus den Schnittstellen gelöscht und alles neu gestartet, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, hat leider auch nichts gebracht.
            Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 24.01.2026, 13:35.

            Kommentar


              #6
              Ist Secure im Spiel?

              Kommentar


                #7
                Ja, habe es mit und ohne Secure probiert.

                Kommentar


                  #8
                  Hallo zusammen,
                  ich bekomme mit meiner VC-EASY.03 noch immer keine Geräte programmiert oder die Gerätedaten ausgelesen. Ich verwende die ETS 6.3.1.

                  Die VC-EASY.03 habe ich mit DataSecure in Betrieb genommen und die automatisch gesetzten Passwörter auch belassen. DataSecure ist aktiviert.
                  Über die Schnittstelle kann ich den Busmonitor laufen lassen und auch die ETS Bus-Aktivität wird mir angezeigt. Also funktioniert die Schnittstelle erst einmal grundsätzlich.
                  Die Bilder oben zeigen die Fehlermeldungen, die ich erhalte, wenn ich programmieren, oder Gerätedaten auslesen möchte.

                  Ich habe mal die Passwörter rausgenommen und festgestellt, dass ich die VC-EASY.03 als einziges Gerät programmieren, aber selbst ohne Passwörter keine Gerätedaten auslesen kann.
                  Die Passwörter anschließend wieder in der VC-EASY.03 eintragen und das Gerät programmieren funktioniert wieder.

                  Ich finde den Fehler nicht. Hat jemand eine Idee? Danke!

                  Kommentar


                    #9
                    Ein letzter verzweifelter Versuch hat die Lösung gebracht:

                    Bei der ETS Bus-Aktivität habe ich die VC-EASY.03 manuell als Schnittstelle ausgewählt, und wurde dann nach den Passwörtern gefragt. Anschließend funktionierte alles wie gewünscht.