Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zennio Z35 v3 lässt sich nicht mehr Programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Zennio Z35 v3 lässt sich nicht mehr Programmieren

    Hallo,

    ich habe auf einer Baustelle 14× Zennio Z35 v3 im Einsatz. Diese ließen sich bislang alle problemlos programmieren.

    Heute habe ich ein paar Änderungen an der Gruppenadressenstruktur vorgenommen und musste anschließend fast alle Geräte erneut übertragen.
    Bei 5 Geräten brach der Vorgang mit der Meldung ab:

    „Es wurde versucht, auf einen geschützten Speicherbereich zu schreiben.“

    Okay, passiert – also anschließend die gesamte Applikation übertragen (nicht partiell).
    → Gleicher Fehler.

    Daraufhin habe ich die Busspannung abgeschaltet, ca. 1 Minute gewartet und wieder eingeschaltet.
    Seitdem sind die betroffenen Geräte gar nicht mehr erreichbar, das Display bleibt dunkel.

    Weitere Tests:

    Busklemme gesteckt, Programmiertaste gedrückt → LED blinkt

    PA neu zuweisen funktioniert nicht

    Einmal kurz Programmiertaste drücken → LED leuchtet, PA-Zuweisung weiterhin nicht möglich

    Das Verhalten tritt bei 6 Geräten auf.

    Als Interface habe ich Gira X1, Gira S1 und einen Gira IP Router zur Verfügung – alle getestet.
    Keines der Interfaces findet ein Gerät im Programmiermodus.

    Hat noch jemand eine Idee oder bleibt mir nur, die Geräte an den Großhandel zurückzuschicken?​

    #2
    Hier stand nur müll..

    Kommentar


      #3
      Das hatte ich auch schon, das die sich nicht mehr parametrieren liesen, war irgendwas mit der APDU Längenbegrenzung, ich hab dann eine MDT USB genommen, damit funktionierte es

      Kommentar


        #4

        Ja bei Zugriff über Netzwerk hatte ich das auch schon, allerdings hatte es sich hier um Altgeräte gehandelt die ein großes Telegrammaufkommen erzeugt haben und wahrscheinlich die Netzwerkverbindung (VPN) nicht gut war.
        Vor Ort mittels USB ging es dann auch eigentlich immer. Telegrammlast kann hier allerdings auch dazu führen, dass es Probleme gibt.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
          Keines der Interfaces findet ein Gerät im Programmiermodus.
          Alles andere könntest du aber noch programmieren? Also wenn du bei einem "Nicht-Zennio-Z35-Gerät" den Programmiermodus aktivierst, finden die Schnittstellen zumindest dieses Gerät?

          Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
          Hat noch jemand eine Idee
          Minimal-Installation, um zu schauen, ob die Geräte tatsächlich problematisch sind oder es doch irgendwo anders auf dem "großen" Bus hakt.

          Kommentar


            #6
            Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
            Alles andere könntest du aber noch programmieren? Also wenn du bei einem "Nicht-Zennio-Z35-Gerät" den Programmiermodus aktivierst, finden die Schnittstellen zumindest dieses Gerät?
            Andere Geräte funktionieren, sowohl Zennio als auch MDT und Enertex.
            Programmiermodus sowie normales Übertragen funktionieren bei allen anderen Geräten problemlos.

            Ich habe mittlerweile auch einen Minimalaufbau probiert sowie den Versuch mit einer USB-Schnittstelle gemacht – das Gerät wird einfach nicht gefunden.

            Ich habe den Großhändler angeschrieben, Zennio wollte sich bei mir melden und hat das Projekt angefordert. Bisher habe ich noch keine Rückmeldung erhalten.

            Die Telegrammlast auf dem Bus liegt unter 1 %, außer wenn gerade von mehreren Temperatursensoren Werte gesendet werden, dann sind wir bei ca. 2 %.​

            Kommentar

            Lädt...
            X