    Hallo,

    ich möchte euch mein aktuelles Projekt - eine Aqmos Wasseraufbereitung - bzgl. Übermittlung des Salzbehälterfüllstands zu ertüchtigen. Es kam immer wieder vor, das der Salzbehälter leer war und ich es erst nach ein paar Tage realisiert habe.

    Für ca. 15,- hat man mit nachfolgender Liste alle Teile zum Nachbauen zusammen:

    - einen Wemos D1 Mini
    - einen TOF-Sensor VL530L0
    - ein paar Jumper-Kabel
    - ein Gehäuse (von Cults)
    - den Code (von GitHub)
    - Optional noch einen DHT22 zur Feuchte & Temperaturmessung (ideal, wenn die Anlage in der Waschküche steht und dort ebenfalls das Raumklima vom Kondenstrockner überwacht werden soll....

    Der TOF misst auf Basis von Laser den Abstand zur Oberfläche ( Salz oder Wasser) und ist damit sämtlichen Füllstandssensoren (Reed-Kontakte, Schalter, etc...) überlgen. Da das Salz während des "auflösen" nachrutscht hat man mit mechanischen Sensoren nur Probleme.

    Der Schaltplan sieht wie folgt aus:

    Schaltplan.png

    Das ganze dann in das extra dafür designte Gehäuse (gibts bei Cults, gegen einen Obulus von 2,- € für die Mühen)
    1767345808130.jpg

    Befestigt wird das ganze dann mittels zwei Schrauben (das mittlere Loch ist das Sensorloch des Lasers)

    1767345808123.jpg

    Fertig installiert sieht es dann so aus:
    1767345808147.jpg

    Dann mittels Code von GitHub bespielen, vorher die Wlan - Daten im Code eintragen:

    // Zugangsdaten zum WLAN:
    const char* ssid = "SSID_Name";
    const char* password = "SSID_Passwd";​

    und den Wemos mit dem *.ino laden.

    Im Anschluss das Ganze dann mit einem USB-Netzteil versorgen.
    Der Wemos meldet sich nun im Wlan an und bei Aufruf der IP-Adresse erscheint folgende Oberfläche:

    Unbenannt.png

    Zudem - um das dann auch für eine Hausautomation (GiraX1 zu verwenden) - lässt sich der Wemos auch per http-Request ansprechen.

    der Json-Stream ist unter folgender Adresse abrufbar http:\\[IP-Adresse]\param und gibt folgendes aus:

    {"Temperature":16.20000076,"Humidity":57.900001 53, "Distance":60}

    viel Spass beim Nachbauen!
    Zuletzt geändert von HelioRasp; Gestern, 19:41.

    #2
    Hallo,
    coole Sache. Es gibt bei Github ein Projekt, bei dem man auch aus dem Ventil (Clack) alle möglichen Informationen raus holen kann. Dort ist u.a. auch ein TOF Sensor vorgesehen.

    https://github.com/fonske/clack-reader-v4

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für den Hinweis. Das ist spannend - ich hatte auch schon damit geliebäugelt das Flow-Meter der Aqmos anzuzapfen.

      Leider hat meine Anlage ein BNT-Ventil (BNT1650) - die Clack-Ventile stammen aus einer anderen Serie...
      Zuletzt geändert von HelioRasp; Heute, 10:57.