    Problem mit HAGER Funkaktoren TRB210

    Hallo Zusammen,
    per Zufall habe ich festgestellt, dass meine Hager Funkdimmer TRB210 ihren Ausgang nie ganz abschalten.
    Ich sende die "000" bzw "aus" auf das Objekt "Ein/Aus" und der Ausgang geht auf nahezu 0 Spannung .
    Aber eben nur nahezu. Eine ohmsche Lampe zeigt das nicht, aber eine dimmbare LED geht nie ganz aus.
    Außerdem: die Dimmer sind im ausgeschalteten Zustand immer ca. handwarm.
    Kennt das jemand?
    Ist das normal oder sind die Dinger einfach defekt?

    #2
    Wirf mal "Grundlastelement" in die Forums-Suche. Da findest du Gründe, die vermutlich auch bei dir zutreffen.

    Kommentar


      #3
      Danke dir, ich werd mal so'n Element einbaun... mal sehn

      Kommentar


        #4
        Und bitte berichten, ob das bei dir geholfen hat. Mag ja sein, dass dein Problem doch anders aussieht und wir lernen gerne alle mit.

        Kommentar


          #5
          Selbstverständlich. Mal seh'n wie schnell Voltus liefert

          Kommentar


            #6
            So, das Problem ist mit dem Kompensationsmodul Gira 237500 gelöst!
            Danke für die Hilfestellung!!