    Hallo zusammen,

    entweder ich stehe gerade gewaltig auf dem Schlauch (nehme ich mal an) oder die PMs verhalten sich nicht so, wie die Beschreibung suggeriert.

    Kurz zum Setup: Ich schalte im ganzen Haus das Licht über PMs (fast alles MDT SCN-P360DX.03, i.d.R. einer pro Raum), habe aber mehrere "Nachtzonen", bei denen ich über eine Szene die PMs sperren (Sperre aktiv, ausschalten) kann und das Licht dann noch per Hand ein- und ausschalten kann, bis ich morgens die Zone wieder per Szene in den Automatikbetrieb nehme (Sperre deaktivieren, letzter Zustand). Im Großen und Ganzen funktioniert das.

    Es gibt nur ein Problem: wenn ich morgens in einem Zimmer bin, in dem der PM noch gesperrt ist und dann die Morgenszene aufrufe, bleibt das Licht aus, obwohl ich da bin. Wenn ich dann ein anderes Zimmer betrete, geht dort das Licht wie erwartet an. Wenn ich nach einiger Zeit zurück ins erste Zimmer komme, geht da auch das Licht an.

    D.h. wenn ein PM getriggert wird, solange der Kanal gesperrt ist, scheint der Kanal auch getriggert zu werden, nur keine Nachricht gesendet. Wenn die Sperre deaktiviert wird, wird die Nachricht nicht nachgeholt und auch nicht erneut geprüft, ob Präsenz vorhanden ist, sondern erst die Nachlaufzeit abgewartet und dann erst erneut auf Präsenz geprüft und ggf. die Nachricht gesendet. Das finde ich sehr unpraktisch. Ich habe auch mal getestet, ob das "Tag/Nacht umschalten direkt bei Umschaltung" eventuell einen Einfluss hat - wie zu erwarten leider nicht.

    Stehe ich auf dem Schlauch, gibt es da einen einfachen Workaround oder ist das ein Bug?

    #2
    Wie ist das Sperrobjekt eingestellt?
    Ist der Aktorstatus mit dem PM verbunden, damit PM den Schaltzustand kennt?

    Kommentar


      #3
      Danke dir!
      Das Sperrobjekt ist auf "Zwangsführungsobjekt "(2Bit)" eingestellt, aber nicht mit einer GA verbunden. Müsste ich hier auf "Sperrobjekt" gehen? Ich wusste nicht, dass das Objekt intern ggf. auch für die Szenen verwendet wird.
      Der Aktorstatus ist verbunden.

      Kleine Ergänzung: Das Problem tritt auch auf, wenn nie von Hand geschalten wird.