Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS5 Projektexport mit PlugIn Geräten nicht möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS ETS5 Projektexport mit PlugIn Geräten nicht möglich

    Langsam verzweifel ich
    Ich habe die ETS 5.7.7 auf einen NUC installiert (Win11) und nachdem ich die Plugin-Anwendungen (als Admin) installiert habe, die Dateien erfolgreich importiert.
    Dannach die bestehende Projektdatei (Export von meinem Laptop) erfolgreich importiert, die betreffenden Geräte kann ich in der ETS öffnen und bearbeiten - passt also....
    Wenn ich aber die Date exportieren will dann erhalte dich die Fehlermeldung, dass der Export-Händler der Geräte fehlgeschlagen hat...
    In ein Archiv kann ich ebenfalls nicht exportieren. (Speicherort ist C:\Users\Public\Documents\KNX\Archive)

    Jeder Tip ist willkommen...


    image.png

    der Log-Ausschnitt eines Geräts :
    Code:
    2026-02-02 08:33:34,070 [12] WARN  Compatibility.PluginWrapper - Plugin {0df63e38-d2d4-4bab-97fc-91d710d48c37}: OnExportDevice("C:\Users\EPIX\AppData\Local\Temp\KNX\ETS5\Export\68ae0042-1b87-443c-94f9-8eca333856e0") returned 0x80004005
    2026-02-02 08:33:34,078 [12] INFO  Compatibility.PluginHost - Released PluginHost instance for device P-0308-0_DI-1770
    2026-02-02 08:33:34,083 [12] ERROR Knx.Ets.ObjectModel.Import - Failed to call plugin import/export handler of device '1.1.173 OG.WZ.Taster B.IQ   IR-Tastsensor   5fach mit RTR + Display'
    Knx.Ets.Common.Types.Exceptions.PluginException: Failed to execute plug-in export handler of device '1.1.173 OG.WZ.Taster B.IQ   IR-Tastsensor   5fach mit RTR + Display'.
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Plugin.Ets3Plugin.a[a](Func`2 A_0, Predicate`1 A_1, Expression`1 A_2, Object[] A_3)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Plugin.Ets3Plugin.ExportDevice(String baseDirectory)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Plugin.PluginWrapper.ExportDevice(String baseDirectory)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Import.ProjectRelated.<>c.<UseExportHandler>b__7_0(IDevicePlugin plugin, String baseDir)
       bei Knx.Ets.ObjectModel.Import.ImportHandlerCaller.<>c__DisplayClass15_0.<CallHandlers>b__0(Device device)
    2026-02-02 08:33:34,088 [12] INFO  Compatibility.PluginHost - Created PluginHost instance for device P-0308-0_DI-1771
    2026-02-02 08:33:34,096 [12] INFO  Compatibility.PluginWrapper - Successfully instantiated ETS3 plugin {0df63e38-d2d4-4bab-97fc-91d710d48c37}
    2026-02-02 08:33:34,100 [12] INFO  Compatibility.PluginWrapper - Plugin {0df63e38-d2d4-4bab-97fc-91d710d48c37}: begin OnExportDevice("C:\Users\EPIX\AppData\Local\Temp\KNX\ETS5\Export\68ae0042-1b87-443c-94f9-8eca333856e0")
    2026-02-02 08:33:34,132 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#173
    2026-02-02 08:33:34,137 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#176 - __sClassName3: ETS3ProMainWnd
    2026-02-02 08:33:34,142 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#178 - __sEts3Text: ETS3
    2026-02-02 08:33:34,148 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#180 - __sClassName4: HwndWrapper[ETS4.exe
    2026-02-02 08:33:34,149 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#182 - __sEts4Text: ETS4
    2026-02-02 08:33:34,151 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#184 - __sClassName5: HwndWrapper[ETS5C.exe
    2026-02-02 08:33:34,152 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#186 - __sEts5Text: ETS5
    2026-02-02 08:33:34,154 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#189 - __countWndEts3: 0
    2026-02-02 08:33:34,155 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#191 - __countWndEts4: 0
    2026-02-02 08:33:34,156 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#193 - __countWndEts5: 0
    2026-02-02 08:33:34,157 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#195 - nCountETSAll: 0
    2026-02-02 08:33:34,157 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#197 - nETSVersion: 0
    2026-02-02 08:33:34,158 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#199 - __countClasses: 0
    2026-02-02 08:33:34,159 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#201 - __countCalls: 0
    2026-02-02 08:33:34,203 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#208 - __countWndEts3: 0
    2026-02-02 08:33:34,206 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#210 - __countWndEts4: 0
    2026-02-02 08:33:34,207 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#212 - __countWndEts5: 1
    2026-02-02 08:33:34,208 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#214 - nCountETSAll: 1
    2026-02-02 08:33:34,209 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#216 - nETSVersion: 0
    2026-02-02 08:33:34,210 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#218 - __countClasses: 5
    2026-02-02 08:33:34,211 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#220 - __countCalls: 887
    2026-02-02 08:33:34,212 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#241 - case 0, nETSVersion: 5, nRetVal: 1
    2026-02-02 08:33:34,212 [12] INFO  econEts3 - TShowEts3Window::SucheEts3Window#294 - Ende, return: 1
    2026-02-02 08:33:35,988 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IApplicationProgram2.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:35,991 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IParameterType.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:35,994 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IParameterType.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:35,999 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IParameterType.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:36,098 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty ICatalogEntry.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:36,239 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IParameterType.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:38,449 [12] WARN  Ets4DomPersist - GetProperty IAssociation.INTERNAL_INSTANCE_COOKIE not implemented
    2026-02-02 08:33:41,484 [12] WARN  Compatibility.PluginWrapper - Plugin {0df63e38-d2d4-4bab-97fc-91d710d48c37}: OnExportDevice("C:\Users\EPIX\AppData\Local\Temp\KNX\ETS5\Export\68ae0042-1b87-443c-94f9-8eca333856e0") returned 0x80004005
    2026-02-02 08:33:41,491 [12] INFO  Compatibility.PluginHost - Released PluginHost instance for device P-0308-0_DI-1771
    ​
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    #2
    Also was mir schon geholfen hat:

    auf dem neuen Rechner einmal das Gerät neu eingefügt und mittels Plugin konfiguriert.

    danach erneut versucht die Knx.proj zu importieren.

    Kommentar


      #3
      Gute Idee: probiere ich gerade....
      Ergenis: unverändert
      EPIX
      ...und möge der Saft mit euch sein...
      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

      Kommentar


        #4
        hat das Plugin-Tool ein Recovery oder Importfunktion? Dann könnte man es auf dem alten Rechner exportieren und auf dem neuen Importieren.

        Ansonsten mal auf dem alten Rechner ein neues Gerät einfügen und mittels plugin konfigurieren.

        Kommentar

        Lädt...
        X