    Hallo zusammen,

    bei mir wurde gerade eine veraltete Hausautomatisierung durch eine GIRA basierte KNX Installation umgestellt und ich arbeite mich gerade in ETS6 Home ein. In einem Wintergarten habe ich zwei RGB LED Bänder, die vorher über Brumberg Komponenten gesteuert wurden. Jetzt erfolgt die Steuerung über das „DALI Gateway Colour 1fach“ von GIRA, dass über den G1 angesteuert wird. Weitere RGB Controller sind anscheinend nicht verbaut.

    Die Farbe des LEDs lässt sich über den G1 weiterhin steuern. Im Gegensatz zur Brumberg Konfiguration lassen sich die LED Bänder aber nicht mehr dimmen, so dass diese jetzt bei Dunkelheit viel zu hell sind. Meine KI-gestützte Fehleranalyse möchte ich mit diesen Thread gerne absichern:

    Ursache ist wohl, dass hier neben dem DALI Gateway weitere DALI DT8 kompatible RGB Controller benötigt werden (z.B. Lunatone DALI RGBW PWM CV DT8). Alternativ könnte auch das DALI Gateway von GIRA durch einen KNX-RGBW-Aktor ersetzt werden (z.B. MDT LED Controller RGBW AKD-0424R.02), weitere RGB Controller wären dann nicht erforderlich.

    Den Hinweis zu den zum GIRA Gateway notwendigen DALI Controllern kann gut nachvollziehen, zumal in der Betriebsanleitung des Gateways auf den Einsatz von weiteren DALI-2 Betriebsgeräten verwiesen wird. Ob alternativ KNX RGB Aktoren von z.B MDT das alleine steuern können kann ich nicht beurteilen.

    Da ich nicht abschätzen kann, in wie weit die KI hier halluziniert würde ich mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen 😊

    Viele Grüße

    Gernot

    #2
    Du könntest mal versuchen, ob du die einzelnen Farben als einzelnen Kanal ansteuern kannst. Das ist zwar keine komfortable Bedienung - aber immerhin bekommst du die Stripes dunkler.
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      3 Beiträge und ich verstehe 3 mal nicht, wie ich dir helfen könnte... Krasse Quote! Was wird denn von dem magischen Gira Geräten auf der dali Seite? Was waren die magischen Brumberg Geräte? Warum kannst du die dt6 Geräte noch einfach als 4* dt6 einbinden? Fragen über Fragen.. Bei den anderen Beiträge wären die Rückfragen noch schlimmer..
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Die 'magischen' Brumberg Geräte waren: viraLED 2.0 Busankoppler, vitaLED Sensor Touch Modul & vitaLED Steuermodul. Die Komponenten sind rausgeflogen, da die LED-Bänder jetzt über KNX gesteuert werden sollen. Died erfolgt über den G1 in Verbindung mit dem X1. Als weitere Komponente gibt es das oben erwähnte DALI Gateway Colour 1fach​ von Gira.
        Wie oben erwähnt kann ich die Farbtemperatur bereits über den G1 steuern. Auch eine Einstellungmöglichkeit der Helligkeit wird hier angezeigt, diese ist aber ohen Funktion.

        Die Frage ist jetzt, warum das wohl nicht funktioniert bzw. welche KNX Komponenten für eine Farbsteuerung von LEDs inkl. Dimmmöglichkeit vorzusehen wären.

        grafik.png

        Kommentar


          #5
          Evtl wären Screenshots der Kommunikation Objekte des dali gw und der Gruppenadressen sinnvoller als Fotos vom X1 colour Picker.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Na klar - ich hatte den Eindruck, dass die Problemlage erst einmal noch besser beschrieben werden müsste.

            Relevante GA
            grafik.png

            ETS Einstellungen DALI GW
            Dali Gateway.pdf

            Auszug GPA-Doku