Heizungssteuerung: mehrfache Telegramme bei Sollwertverschiebung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Heizungssteuerung: mehrfache Telegramme bei Sollwertverschiebung?

    ​Hallo,

    warum sendet der Homeserver wenn ich im QuadClient die Temperatur erhöhe oder verringere die gelb markierten Telegramme?
    Dadurch stockt es zuweilen und die neue, aktualisierte Temperatur wird verzögert angezeigt...

    Kann ich mir gerade nicht erklären.
    Kann mir da jemand nen Tipp geben?

    Grüße und Danke!


    Screenshot 2026-02-11 121953.png


    #2
    Was steht den hinter dem GroupValue ?? Sieht nach einer Abfrage aus. Zeig mal bitte.

    Kommentar


      #3
      Meinst du das GroupValue_Read?

      Screenshot 2026-02-12 194930.png

      Kommentar


        #4
        Hier wird bewusst eine Abfrage m.E. Gestartet. Prüfe mal mit was die entsprechende GA verbunden ist oder ob eine Watch GA drauf liegt.

        Kommentar


          #5
          Oh, perfekt.
          Das ist das Stichwort: Watch-Adresse.
          Habe eine Watch-Adresse draufgelegt und keine Zentral-Adresse.
          Wird geändert.
          Danke!