Hallo zusammen,
ich bin noch neu in der KNX-Thematik und programmiere gerade mein eigenes Haus.
Ich bin gerade dabei meine Wetterstation in Betrieb zu nehmen und dabei habe ich folgendes Problem:
Der Windalarm von der Wetterstation (Elsner P04-KNX-GPS) wird als 2 Byte-Objekt [m/s] ausgegeben.
Mein Jalousie-Aktor (MDT JAL0810.02) möchte als Windalarm-Objekt aber logischerweise ein 1-Bit-Objekt [0/1] also gibt es einen Alarm oder nicht haben.
Muss ich dafür jetzt eine Logik bauen? Habe leider keine Einstellung gefunden um das direkt in der Wetterstation über Grenzwerte einzustellen.
Schön wäre es ja wenn man sagen könnte in den Einstellungen der Wetterstation: "ab xy m/s löse bitte den Windalarm aus.