Hallo ihr Lieben,
ich habe leider ein Problem mit meiner ETS5.
Heute habe ich bei einem Kunden aus der Ferne 3 Physikalische Adressen programmiert. Die Verbindung habe ich per SDA und S1 aufgebaut. Hat alles wie immer geklappt. Von jetzt auf gleich wurde die Verbindung zum programmieren aber unterbrochen. Den Bus kann ich noch auslesen und ich sehe auch jede Kommunikation.
Aber ich kann weder Geräte zurücksetzen, noch Applikationen überspielen. Es kommt immer die gleiche Meldung.
Obwohl ich eine ganze Menge Erfahrung im Bereich KNX habe komme ich hier gerade an meine Grenzen.
Meine erfolglosen Lösungsansätze bis jetzt:
- Verbindung über GPA erstellen
- S1 neu starten
- Verbindung mit anderen S1 in andere Anlage über GPA und SDA
- Laptop neu starten
- Laptop updaten
Über S1 VPN und Verbindung per VPN Dienst kann ich problemlos programmieren!
Es kann eigentlich nur die ETS sein, die irgendwo im Hintergrund noch eine Verbindung offen glaubt oder mich nicht durchlässt.
Fehlermeldung:
Die Busverbindung KnxIpTunneling : Gira S1 - 192.168.1.63:3671 der Linie 1.1 Neue Linie konnte nicht hergestellt werden.
Die Schnittstelle ist nicht erreichbar.
Vielen Dank fürs mitdenken und rätseln.
Beste Grüße,
Paul
ich habe leider ein Problem mit meiner ETS5.
Heute habe ich bei einem Kunden aus der Ferne 3 Physikalische Adressen programmiert. Die Verbindung habe ich per SDA und S1 aufgebaut. Hat alles wie immer geklappt. Von jetzt auf gleich wurde die Verbindung zum programmieren aber unterbrochen. Den Bus kann ich noch auslesen und ich sehe auch jede Kommunikation.
Aber ich kann weder Geräte zurücksetzen, noch Applikationen überspielen. Es kommt immer die gleiche Meldung.
Obwohl ich eine ganze Menge Erfahrung im Bereich KNX habe komme ich hier gerade an meine Grenzen.
Meine erfolglosen Lösungsansätze bis jetzt:
- Verbindung über GPA erstellen
- S1 neu starten
- Verbindung mit anderen S1 in andere Anlage über GPA und SDA
- Laptop neu starten
- Laptop updaten
Über S1 VPN und Verbindung per VPN Dienst kann ich problemlos programmieren!
Es kann eigentlich nur die ETS sein, die irgendwo im Hintergrund noch eine Verbindung offen glaubt oder mich nicht durchlässt.
Fehlermeldung:
Die Busverbindung KnxIpTunneling : Gira S1 - 192.168.1.63:3671 der Linie 1.1 Neue Linie konnte nicht hergestellt werden.
Die Schnittstelle ist nicht erreichbar.
Vielen Dank fürs mitdenken und rätseln.
Beste Grüße,
Paul


Kommentar