    Hallo,

    ich habe einen Präsenzmelder (Typ siehe unten), dessen KO "Bewegung Schalten" und "Helligkeitunabhängige Bewegung" immer auf 1 stehen, auch wenn niemand im Raum ist (auch nach einer ganzen Nacht).
    Kann es sein das das Teil defekt ist ? Oder woran kann das liegen ?
    Anbei mal der Gerätestatus aus der ETS:

    Allgemein Maskenversion $07B0 System B
    Physikalische Adresse 1.1.32
    Gerätehersteller Busch-Jaeger Elektro
    Bestellnummer $61311000000000000000
    Seriennummer $0007006B422B
    Firmware-Version [0] 1.8
    Busspannung 28,4V (±0.5V)
    Programmiermodus Aus
    Applikationsprogramm Programm Busch-Wächter Präsenz TP/1
    Gerätetyp $6131
    Version 9.0
    Ladezustand Geladen
    Ausführungszustand Aktiv
    Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm
    Programm Busch-Wächter Präsenz TP/1
    Gerätetyp $6131
    Version 10.0
    Ladezustand Fehler
    Ausführungszustand Gestoppt
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Geladen
    Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
    Ladezustand Objekttabelle Geladen

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Thomas

    #2
    Ist der PM gesperrt oder befindet er sich in Zwangsstellung ??
    greetz Benni

    Kommentar


      #3
      nicht das ich wüßte,
      aber wogenau kann ich das in den powertools den sehen ?

      Danke thomas

      Kommentar


        #4
        ich kenne die Applikation nicht, darum schau doch mal in der Beschreibung nach...

        paar Screenshots wären nicht schlecht , aber Aus Telegramm nach X Zeit oder so ähnlich ist schon paramentriert ???

        Ging der PM schon ??
        greetz Benni

        Kommentar


          #5
          Der Beitrag ist zwar jetzt schon ein halbes Jahr alt aber ich bin durch die Suche darauf gestoßen. Ich habe nämlich jetzt erst vor einer Woche einen defekten Präsenzmelder des gleichen Typ´s ausgetauscht. Selbe Funktion... 1 kommt auf Bewegung ober ne 0 kommt nie. In einer anderen Etage war der gleiche Präsenzmelder verbaut dadurch konnte ich testen ob es am Präsenzmelder liegt. Ausgetauscht...geht.... gestern mußte ich wieder dahin...der Präsenzmelder den ich zur Probe aufgesteckt hatte ist jetzt auch ausgefallen. Kennt jemand das Phänomen?

          Ich hab den PM mal aufgeschraubt und denke das eine smd Sicherung Schuld an dem defekt ist.

          PS: PM lief ca. 6 Jahre
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Hi

            Welche Artikelnumer hat der?

            Ich hatte jetzt 10Stk 6131/11-XX-500 die haben bei der FW 1.x einen Bug,
            Die Lichtregelung ging aber die Objekte Helligkeitsunabhängig und HKL gingen nur kurz bei der Inbetriebnahme und ca. 1 Monat später ging nichts mehr.

            Laut ABB ist der Fehler bekannt und man muss ein FW Update auf 2.x mit einem speziellen Kabel machen, leider haben wir das Kabel nicht und warten noch auf die Lieferung.

            MfG
            Stefan
            LG Stefan Krainer

            Kommentar


              #7
              Busch Jäger Präsenz 6131-74-101-500
              so heißen die bei mir.

              Kommentar


                #8
                Hallo,

                Zitat von Stefan989 Beitrag anzeigen
                Ich hab den PM mal aufgeschraubt und denke das eine smd Sicherung Schuld an dem defekt ist.
                Das auf dem Foto dargestellte Bauteil ist keine Sicherung, sondern ein Quartz oder Resonator.

                Mike

                Kommentar


                  #9
                  Die PEI-Applikation ist nicht korrekt geladen...
                  Ladezustand Fehler
                  Ausführungszustand Gestoppt
                  Wozu die bei diesem Gerät gut ist kann nur BJE beantworten. Am besten mal deren Hotline kontaktieren.
                  Dieser Sache würde ich mal auf den Grund gehen, bevor ich andere Analysen fahren würde.

                  EDIT:
                  Achso. Ich lese gerade, dass der PM 6 Jahre lang lief. OK. Dann kanns wohl eher nicht an einer fehlerhaft geladenen PEI-Applikation liegen.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Stevek Beitrag anzeigen
                    Hi

                    Laut ABB ist der Fehler bekannt und man muss ein FW Update auf 2.x mit einem speziellen Kabel machen, leider haben wir das Kabel nicht und warten noch auf die Lieferung.

                    MfG
                    Stefan
                    Hat das FW Update funktioniert? An wenn kann man sich da bei ABB wenden?

                    MfG
                    Michael