    KNX Schaltaktor 24V DC mit Strommessung

    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand ein solches Gerät empfehlen?
    Ich find nichts für 24V DC.
    Hintergrund, ich müsste Überlasst an einem Motor feststellen und dann die Kanäle abschalten.
    Messbereich bis 10A wäre ausreichend. Schaltschwelle liegt ca. bei 4 A.

    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias

    ​​​​​​

    #2
    Kann ein 230V Aktor keine 24V schalten?

    Kommentar


      #3
      Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
      Kann ein 230V Aktor keine 24V schalten?
      AC ja, aber DC ist ne andere Nummer....

      Kommentar


        #4
        Ich weiß nicht ob dir das weiterhilft, aber ist es eine Option vor dem Netzteil die 230v ac zu messen?

        Kommentar


          #5
          Problem ist das es sich um 24 V DC Motoren handelt. Wenn die aus irgendeinem Grund festgängig sind. Winter, Eis etc. und jemand bedient diese kann es passieren das der Strom zu hoch wird und die Motoren durchbrennen. Leider kein anderes Produkt verbaut worden.
          Idee wäre halt jetzt bei einem Strom Schwellwert z.b. 4,5 A die Aktorkanäle abzuschalten und zu sperren.
          Prinzipiell wäre auch ein aktor der nur messen kann auch i.o.

          Grüße
          Matthias

          ​​​​​​

          Kommentar


            #6
            Eventuell einen Murr Mico davor einsetzen?
            Die sind recht flink im abschalten, haben die Meldung über pot. freien Kontakt und können auch über einen 24V Impuls aus der Ferne wieder eingeschaltet werden.

            Kommentar


              #7
              Wie wäre es mit Stromsensor ACS711EX (z.B Pololu 2452 oder 2453 Platine) und dann auf 0-10V Eingang und umrechnen?

              Zuletzt geändert von ralf9000; 20.03.2026, 19:47.

              Kommentar


                #8
                Die Murr Geräte kannte ich noch gar nicht.
                Interessante Möglichkeit.
                Platine und Eigenbau Lösung bei dieser Installation leider keine Option.
                Grüße
                Matthias

                ​​​​​​

                Kommentar


                  #9
                  Also Meine Schneider Merten könnnen das

                  Kommentar


                    #10
                    und welche wären das...?
                    Grüße
                    Matthias

                    ​​​​​​

                    Kommentar


                      #11
                      Schau dir mal folgendes an:

                      Sowas habe ich kürzlich auf Arbeit für eine Jalousiesteuerung gesehen. Die orginale Verstellung war hydrostatisch, und vom Thermostat des Dieselmotors gesteuert. Das Thermostat ist aber defekt gewesen und es gab keinen Ersatz.
                      also wurde ein 12V Motor eingesetzt. Falls die Jalousie verklemmt ist, oder der Motor ein Problem hat, dann gibts ne Meldung.
                      Vorher gab es nur einen Endschalter für geöffnet und geschlossen. Dieser hat dann nur einen Leuchtmelder angesteuert. Sie wusste man dann ob die Jalousie offen oder zu war.

                      die Jalousie verdeckt übrigens einen Sehr grossen Ölkühler.


                      Schau bitte bei Phoenix Contact bei der Serie Caparoc.

                      Da gibt es ein Hauptmodul PM S-R und das CAPAROC E1 12-24DC/1-10A.

                      Wir haben für Störmeldungen ein eigenes System woran das Hauptmodul angeschlossen ist. Ich denke aber das du mit eine Binärkontakt einen Status abgreifen kannst.
                      was ich auf jeden Fall weis, sollte der Geräteschutzschaltet auslösen, kannst du in elektronisch auch wieder zurücksetzen. Was man ja wieder mit einem Schaltaktor machen könnte.

                      Das eigentliche Schalten müsstet Du mit einem DC Schütz machen.
                      Zuletzt geändert von Varone3000; Heute, 11:47.

                      Kommentar


                        #12
                        messen1980 Zenio hat Multifunktionsaktoren gehen auch mit DC (7A). z.B: inBOX 24 v3, Multifunktions-Aktor für Unterputzmontage mit 2 Ausgängen (16 A C-Lasten) und analog-digitale Eingänge


                        Datenblatt: https://www.zennio.com/de/documents/...nbox_24_v3_de/

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von messen1980 Beitrag anzeigen
                          und welche wären das...?
                          Schau mal in die Applikation von dem Merten 648495 rein. Den gibt's auch mit weniger Kanälen.

                          Kommentar


                            #14
                            fabian82 hilka109

                            Und eure Aktor Vorschläge können DC messen und den Kanal abschalten ? Ich würde sagen nein.

                            Und der Merten Aktor darf bei DC nur mit ohmschen Lasten belastet werden.

                            Das wird für den Zennio Aktor gleichermaßen gelten.

                            Warum schlägt man sowas vor?
                            Zuletzt geändert von Varone3000; Heute, 11:45.

                            Kommentar


                              #15
                              Varone3000 der inBOX 24 v3

                              Multifunktions-Aktor für Unterputzmontage mit 2 Ausgängen (16 A C-Lasten) und analog-digitale Eingänge

                              REF: ZIOIB24V3
                              Multifunktions-Aktor für Unterputzmontage mit 2 Ausgängen (16 A C-Lasten) mit Konfigurationsmöglichkeiten als Jalousiekanal oder individuelle Ausgänge. Manuelle Steuerung via Gehäusetasten möglich. 10 unabhängige logische Funktionen, 4 Thermostatfunktionen und Master-Light Funktion integriert. Die InBox 24 verfügt über 4 analog-digitale Eingänge, die als Binäreingänge für Sensoren und potentialfreie Taster, für Temperaturfühler oder Bewegungsmelder verwendet werden können.
                              Zubehör: Temperaturfühler, Bewegungsmelder und AC/DC Rollladen-Adapter,

                              nicht nur Ohmsche Lasten DC !!! Was ist den ein Jalosiemotor (DC), eine Ohmsche Last ?

                              Bitte mal genau durchlesen, sonst kann man sich das Anworten ja hier sparen.


                              mit den Analog Eingänge kann über einen Shutdown-Widerstand den Strom messen (Ohmsche Gesetz).
                              Durch Messung des Spannungsabfalls am Widerstand lässt sich der Strom gemäß der Formel I = U/R berechnen.

                              Ein "Shutdown-Widerstand" im Kontext von Strommessungen ist kein Standardbegriff, meint aber im Allgemeinen einen Shunt-Widerstand (Messwiderstand), der zur präzisen Strommessung in Reihe geschaltet wird und über den die Spannung abfällt. Dieser Widerstand dient dazu, den Stromfluss zu überwachen, und wird oft in Verbindung mit Schutzschaltungen eingesetzt, um bei Überstrom die Stromversorgung zu trennen (Shutdown).​


                              Abschaltung: Steuerung durch integriertes Logikmodul oder KNX Logik.
                              Zuletzt geändert von hilka109; Heute, 12:43.