230V auf KNX Bus – Fragen zur Bewertung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Da muss schon 230V und N auf beiden Busleitungen anliegen. Dann rauchen die Busankoppler ab.
    Danke für die Info. Das ist also mit einem Nagel schon mal nicht zu schaffen.
    Der bekommt am Ende maximal eine Verbindung leitend.
    Ist dann ein Ableiter aus Sicht von MDT für MDT-Geräte (hab fast alles von euch) zu empfehlen oder eher nicht?

    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
    Ist z.B. der Trennungsabstand im Busankoppler auf der Busseite zu eventuell versorgten Fensterkontakten auch mit 4kV getrennt?
    Du sprichst hier von den Binäreingängen. Die sind soweit ich weiß sehr häufig sogar galvanisch vom Bus getrennt.
    Aber auf dem Stahlfensterrahmen wären dann natürlich ggf. die 230V. Das ist für einen Menschen sehr unschön.

    Kommentar


      #17
      Ein Dehn Überspannungschutz kann sinnvoll sein. Der sollte dann den FI auslösen.
      REG Binäreingänge sollten ebenfalls eine galvanische Trennung haben. Damit ist die Kontaktleitung sauber getrennt. Lediglich bei Tasterschnittstellen gibt es keine galvanische Trennung.