    Hallo,
    ich würde gerne hier jemanden finden, der die Funktionsweise des Redundanzbetriebs für 2 HS4 vollumfänglich verstanden hat und diese Funktionalität auch implementiert hat.

    #2
    Schau mal im Gira App Shop.

    Funktionsbeschreibung


    Diese globale Bibliothek beschreibt die Einrichtung bzw. den Betrieb zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) in einem Redundanzbetrieb. Sie enthält die erforderliche Logik (aus dem Standard Lieferumfang des Experten) auf Seite des HomeServer/Facility Servers und eine Anleitung zur Parametrierung des Gira KNX Schaltaktors.
    Funktion:
    In Verbindung mit einem Gira KNX Schaltaktor schaltet sich der aktive HomeServer automatisch nach Ablauf einer zu parametrierenden Zeit aus. Gleichzeitig schaltet sich ein zweiter - bisher inaktiver - HomeServer ein. Durch eine zyklische Überwachung in Verbindung mit einer Treppenhausfunktion im KNX Schaltaktor werden ausbleibende KNX Telegramme oder ein defekter HS erkannt und der redundante HomeServer wird automatisch gestartet.
    Voraussetzungen:
    • Der Redundanzbetrieb erfordert zwei gleiche Geräte (HS-HS oder FS-FS), auf denen jeweils die gleiche Firmware installiert ist.
    • Installierter und funktionstüchtiger NTP-Server.
    • Schaltaktor mit zwei freien Ausgängen und aktivierbarer Treppenhausfunktion für jeden Ausgang (z.B. KNX Schaltaktor 2fach 16 A mit Handbetätigung Gira Bestell-Nr. 1040 00).
    • KNX Installation mit Systemgeräten (Spannungsversorgung etc.).
    • Es arbeitet immer nur ein Gerät. Das zweite Gerät ist ausgeschaltet.
    • Änderungen am bestehenden Projekt werden immer zuerst in das laufende Gerät und im Anschluss in das redundante Gerät programmiert.
    • "Alte" Remanentdateien müssen manuell auf dem FTP-Server gelöscht werden. Diese Dateien entstehen durch jede Änderung am Projekt und werden nicht automatisch gelöscht.
    • In den Projekteinstellungen der Experten-Software unter Netzwerk\Remanentspeicher sind immer die beiden Funktionen FTP lesen und FTP schreiben zu parametrieren.
    • Datum und Uhrzeit des Programmier-PCs müssen aktuell sein.
    • Die beiden Geräte müssen regelmäßig gewechselt werden. Die Uhrzeit der beiden Geräte muss gleich sein. Abweichungen können zu Datenverlusten in den Archiven bzw. bei der Anwesenheitssimulation führen.

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      vielen Dank für deine Infos. Die kenne ich bereits und finde, dass sie nicht eindeutig in der Beschreibung sind. Eines der Logikblätter, die ich nachvollziehen kann, besteht aus Standard LBS aus dem Gira Baukasten und wurde aus der hslib importiert und hat m.E. nichts mit dem Gira LBS "Redundanzbetrieb" zu tun. Hast du denn den Redundanzbetrieb für dich am Laufen?