    ETS Probleme Raumtemperaturreglung mit Interra iX4 - 4" KNX Touchpanel

    Hallo zusammen,
    ich verzweifle im Moment mit einem Problem mit der Raumtemperaturregelung mit einem Interra iX4 - 4" KNX Touchpanel und versuche mich nach langer Suche an euch zu wenden. Sehr wahrscheinlich habe ich irgendwo eine falsche Setting.
    Es heizt nur noch und stellt nicht mehr zurück, mittlerweile bei 25.4 Grad :-(
    Habe dann ein paar Flags geändert und dann gingen die Stellventile zurück/waren geschlossen. Um zu testen ob sie auch wieder aufgehen, habe ich dann den Sollwert auf 28 Grad gestellt und sie gingen wieder auf.
    Zurückgestellt auf 21 Grad und sie bleiben leicht geöffnet und die Temperatur geht nicht zurück.

    ETS 5.7

    Settings:
    grafik.png
    grafik.png
    grafik.png
    3/4/3 Temperatur Istwert kann gelesen werden
    grafik.png

    3/0/3 Thermostat Heizwert (1-Bit) ging Lesen zuerst nicht/kein Wert, dann Leseflag gesetzt und es wurde Aus und Abschalten angezeigt
    grafik.png
    Nach einem Neustart des Interra war nur noch Aus und Abschalten nicht mehr (könnte da irgendwo das Problem liegen?)
    grafik.png

    3/4/11 Thermostat Sollwert kann gelesen werden
    grafik.png

    3/4/10 Manuelle Sollwerteingabe kann nicht gelesen werden, dann Leseflag gesetzt
    grafik.png

    Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir da helfen könnt, habe da nun schon X-Stunden verbrannt.
    HJoffe ich habe sämtliche nötigen Infos aufgelistet.

    Grüsse und schöne Ostern
    Markus

    #2
    Das liest sich für mich ziemlich chaotisch und wenig nach strukturiertem Vorgehen. Alleine, dass du an Flags rumspielst, um zu schauen ob es daran liegen könnte, lässt schlimmeres vermuten...

    Gönn dir und dem System mal einen Neuanfang:
    • Hat die Raumtemperaturregelung funktioniert, bevor du jetzt frisch daran rumgefummelt hast?
    • Zitat von Megge Beitrag anzeigen
      Es heizt nur noch und stellt nicht mehr zurück, mittlerweile bei 25.4 Grad
      Wurde die Heizung als solche schon sinnvoll eingerichtet? Die Temperatur deutet darauf hin, dass es keinen thermischen Abgleich gab.
    • Zitat von Megge Beitrag anzeigen
      Zurückgestellt auf 21 Grad und sie bleiben leicht geöffnet
      Hast du das am Ventil festgestellt oder am Ausgang der Regelung? Hast du überhaupt motorische Ventile oder sind das thermische?
    • Zitat von Megge Beitrag anzeigen
      die Temperatur geht nicht zurück
      Meinst du damit die gemessene Raumtemperatur? Wenn ja, wie schnell ist denn eine Fußbodenheizung normalerweise? Meine Erfahrung ist, dass diese Stunden bis Tage benötigen, um sich neu einzuschwingen. Entsprechend träge arbeitet auch die Regelung und passt den Stellwert nur sehr langsam an.