Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousien fahren (teilweise) nicht und geben dann falschen Status aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    tsb2001
    Mit Softwareproblem meinte ich die Ansteuerung selber und nicht die Firmware. Also Logik o.ä., was sich ändern ließe.
    Einen zweite Jalousieaktor habe ich nicht. Ist der einzige.
    Ich werde mal testen, was passiert, wenn alle zeitverzögert anlaufen und mich wohl mal umschauen, welcher Jalousieaktor den jetzigen beerben darf.

    Beleuchtfix
    Das hat sicher jeder schon einmal gemacht. Ein KO mal falsch angeschlossen... wir sind ja alles nur Menschen.

    Kommentar


      #32
      Heute habe ich mal eine Gruppenadresse genommen und den Abfahr-Befehl geschickt. Das wird ebenso ausgeführt, wie Einzelszenenaufruf. Nur gleichzeitig (sehr kurz hintereinander) darf ich die 3 Szenen nicht (mehr) schicken.

      Kommentar


        #33
        Zitat von Marino Beitrag anzeigen
        Heute habe ich mal eine Gruppenadresse genommen und den Abfahr-Befehl geschickt.
        Was hast Du genau gemacht? Hast Du an die Szeneneingänge die selbe GA verbunden und die Abfahr-Szene geschickt oder hast Du an die AUF/AB-KO eine GA verbunden und darüber einen AB-Befehl geschickt?

        Trotzdem sind alle 3 (oder 4?) Motoren gleichzeitig angefahren? Dann glaube ich auch nicht mehr, dass es an der Motorseite liegt. Den Motoren ist es sicherlich egal, wodurch das Relais ausgelöst wurde. Ich hatte an dieser Stelle ja auf Gleichzeitigkeit getippt, aber das ist dann wohl nicht der Fall.

        Ich persönlich würde nochmal den Test mit der Szene machen - aber letztendlich musst Du Dir überlegen, ob Du das Problem durch eingriff in Deine Logiken (versetztes Senden) oder durch einen Aktortausch lösen willst - wobei ich immer noch nicht verstehe, warum alles läuft und nur die Szenen nicht.

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #34
          Ich habe eine neue Szene angelegt, wo ich die 4 Szenen-KO's der Jalousien-Aktoren A-D verknüpft habe. Darauf habe ich dann Szenen geschickt, für hoch und runter und alles fuhr gleichzeitig, als wäre nie etwas gewesen und das mehrfach hintereinander. Alle 4 Jalousiemotoren immer zur exakt selben Zeit angefahren. Dadurch fahren sie ja sogar exakt zur selben Zeit und nicht mal mehr minimal zeitversetzt.

          Logik hatte ich gestern nicht mehr vollständig geändert. Meine Tochter war aber eh früher im Bett.
          Möglicherweise ist es ja auch ein Hardwaredefekt, der sporadisch Probleme macht. Denn auch ohne Logik liefen einige Dinge ja nicht, wenn ich sie aus dem Gruppenmonitor geschickt habe und später dann doch wieder.

          Versetztes Senden würde ich sonst auch noch einbauen und testen. Ich finde das nicht eindeutig bisher, was mich wurmt . Mal geht es, mal nicht, dann geht absolute Position, aber Szene nicht. Kanal E ist einfacher. Geht nicht mehr, fertig.

          Achja. Gestern Abend, als ich per Gruppenmonitor die neue Szene getriggert habe, wo alle Jalousien dran sind, und die tagsüber funktionierte, war im Diagnoseobjekt der Kanäle kein Szenenaufruf erkennbar. Hatte aber auch keine Zeit zu suchen, da ich meine Tochter ins Bett gebracht habe und anschließend nicht mehr dazu kam.


          Viele Grüße
          Nils

          Kommentar

          Lädt...
          X