Rätselhaftes Verhalten des Wettersensors ABB WZ/S1.3.2.1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Rätselhaftes Verhalten des Wettersensors ABB WZ/S1.3.2.1

    Ich habe obgenannten ABB W29 km/h bis ettersensor, er wird gespiesen vom Wettersensor ABB WES/A 4.1.1.
    Ich habe im Wettersensor 2 Schwellwerte eingestellt: Schwellwert 1 für Lamellenstoren mit den Werten 80-222 m/s (= 29 km/h und 80 km/h) und Schwellwert 2 für Markisen mit en Werten 60-70 m/s (= 21,6 km/h und 25.2 km/h). Der Windalarm wird ausgelöst, wenn der obere Schwellwert erstmals überschritten wird und er wird gestopt, wenn der untere Schwellwert erstmals unterschritten wird. Soweit die Theorie!

    Die Realität sieht so aus, dass der Schwellwert 2 ziemlich willkürlich aktiviert und deaktiviert wird. Das verstehe ich nicht!!
    s. nachstehendes Protokoll der Telegramme:​

    Bildschirmfoto 2026-04-26 um 13.07.35.png

    Hier noch die Parameter für den Schwellwert 2:

    Bildschirmfoto 2026-04-26 um 13.23.58.png

    Und hier der Parameter Ausgabe für Schwellwert 2:

    Bildschirmfoto 2026-04-26 um 13.27.07.png
    Und hier noch die Geräteinfo der ABB Wetterstation:

    Bildschirmfoto 2026-04-26 um 13.29.07.png

    Angehängte Dateien

    #2
    Du musst mal den DPT der Windgeschwindigkeit in der ETS richtig einstellen.

    Die Windgeschwindigkeit wird im m/s ausgegeben. DPT 9.005

    Dann ist es auch nicht mehr Willkürlich, deine Obergrenze steht auf 7 m/s bei diesem Wert wird auch Aktiviert.

    1 Minute lang unter 6 m/s wird deaktiviert.