    Hallo zusammen, folgendes Szenario:

    Eine Außentür soll über einen Magnetkontakt überwacht werden, falls die Tür geöffnet wird soll ein Pipton starten (UP Aktor mit Binäreingang, egal welcher) = Tür wurde unautorisiert geöffnet.
    Ein Zennio Keypad (das nur 1 ODER 0, nicht beides schalten kann) soll, dies überbrücken = Tür wurde autorisiert geöffnet

    Ich scheitere am Keypad, weil das Ding entweder eine 1 oder eine 0 ausgibt und nicht umschalten kann..

    Hat da jemand eine Idee?

    Es muss nicht zwingend mit einem Zennio Keypad gelöst werden, kann auch anders gemacht werden. Ich kenne nur keine Alternative.
    Ein Server (X1, HS, EIBPort, etc) ist nicht vorhanden, weil das eine Insellösung sein soll.

    Danke schonmal!


    #2
    Zitat von Andi Berger Beitrag anzeigen
    UP Aktor mit Binäreingang, egal welcher) = Tür wurde unautorisiert geöffnet.
    Schau mal ob dein Aktor eine Logikfunktion hat.
    Dann kannst Du den Magnetkontakt mit dem Zennio überbrücken.

    Kommentar


      #3
      Das Keypad wird Dir hier nichts nützen, außer Du kannst mit irgendeiner Logik die immer kommende 1 bei richtigem Code umwandeln in abwechselnd 1 und 0.
      Nimm einen Binäreingang mit langem Tastendruck auf irgendeinen Schalter und Tastsensor und sperre/entsperre den BE des Türkontaktes oder so in der Art...

      Kommentar


        #4
        Soll das eine kurzzeitige Öffnung sein oder mit jeder Code Eingabe umschalten?

        Kommentar


          #5
          Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigen
          Schau mal ob dein Aktor eine Logikfunktion hat.
          Dann kannst Du den Magnetkontakt mit dem Zennio überbrücken.
          Das war auch mein Gedanke, da der Zennio nur 1 oder 0 kann - kann ich die Sperre aktivieren, aber nicht mehr deaktivieren.​


          Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
          Das Keypad wird Dir hier nichts nützen, außer Du kannst mit irgendeiner Logik die immer kommende 1 bei richtigem Code umwandeln in abwechselnd 1 und 0.
          Nimm einen Binäreingang mit langem Tastendruck auf irgendeinen Schalter und Tastsensor und sperre/entsperre den BE des Türkontaktes oder so in der Art...
          Ja ich hab da an ein Logikmodul gedacht, das MDT kann das. Ich finde es halt etwas übertrieben um hab gedacht ich steh einfach am Schlauch und es ist gibt etwas einfacheres..​
          Mit einem Taster wäre es leichter, es ist aber eine Codetastatur gefordert.



          Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
          Soll das eine kurzzeitige Öffnung sein oder mit jeder Code Eingabe umschalten?
          Es soll eine kurzzeitige Öffnung für ca 10-15sek sein. Die Mitarbeiter sollen über die Tür ins Lager gelangen, Kunden aber nicht.



          Kommentar


            #6
            Eigentlich ist es ganz einfach:
            Du hast den Codetaster, der bei jedem richtigen Code eine 1 sendet
            Du nimmst einen freien Aktorkanal, parametrierst ihn als Öffner und als Treppenlicht 15s ohne nachtriggern usw. und gibst dem Aktorkanal ein Statusobjekt.
            Du gibst das Statusobjekt auf die Sperre des Binäreingangs (1 = sperren während der Treppenlichtzeit, ansonsten 0)

            Kommentar


              #7
              Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
              Du nimmst einen freien Aktorkanal, parametrierst ihn als Öffner und als Treppenlicht 15s ohne nachtriggern usw. und gibst dem Aktorkanal ein Statusobjekt.
              War auch gerade mein Gedanke.
              Wenn kein Aktorkanal frei ist, könnte das vielleicht sogar mit einem freien Schaltkanal einer Tasterschnittstelle gehen.
              Bin mir da jedoch nicht sicher.
              Jedenfalls billiger wie ein Logikmodul

              Kommentar


                #8
                Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                Eigentlich ist es ganz einfach:
                Du hast den Codetaster, der bei jedem richtigen Code eine 1 sendet
                Du nimmst einen freien Aktorkanal, parametrierst ihn als Öffner und als Treppenlicht 15s ohne nachtriggern usw. und gibst dem Aktorkanal ein Statusobjekt.
                Du gibst das Statusobjekt auf die Sperre des Binäreingangs (1 = sperren während der Treppenlichtzeit, ansonsten 0)
                Danke für die Antwort! Ich habs jetzt mit einer Priorität mit autm. Rückfall gemacht - das funktioniert auch. Das kann ich aber nicht unter 1min stellen.
                Der Ansatz ist noch besser. Danke für die Hilfe!